Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция актового зала
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
stepanets
По снип 31-06-2009 п.7.35 через сцену следует удалять не более 17% общего объема удаляемого из зала воздуха.
Кто-нибудь может подсказать чем обусловлена эта цифра?
Для актового зала на 300 человек высотой 9м подобрана установка с охлаждением на 19000м3/ч (кратность~4). Из-за стесненности, места для прокладки воздуховодов ограничены. В связи с этим хотелось бы раздавать воздух с потолка на зрителей, а удалять над сценой, где расположено осветительное оборудование (источник тепла).
Критичны ли эти 17% и что будет, если над сценой удалять весь воздух?
Vik
19000 это что: приток? или расход с рециклом?
300 зрителей - это 6000 м3/ч. Ну, артистки там, еще по 80 м3/ч на каждую, допустим, 20 шт. =1600 м3/ч.
Итого - примерно 8000 м3/ч.
Если остальное - рецикл и он не над сценой забирается, то, в принципе - возможно. А ели все 19000 м3/ч, то задерете все юбки актрисам (на радость зрителям)
jota
Сцена в театре всегда выше чем зал. На практике для сцены делают отдельную систему и к тому же желательно с увлажнением, бо декорации пересыхают, пылят...артисты чихают....смотреть жалко... sad.gif
При закрытом занавесе как пойдёт воздух по-вашему?
Кроме этого, при репетициях незачем вентилировать весь зал из-за одного режиссёра.....
Осветительное оборудование (световой мост) не над сценой, а в зале перед сценой.....иначе Вы б не лица артистов видели, а светящиеся макушки как у святых... laugh.gif
Вобщем тут исскуство, однако.....
stepanets
Спасибо за помощь, просветили. Все-таки, установка останется одна. Дополнительную вряд ли смогу согласовать. Насчет света и занавеса Вы, конечно, правы. Когда принимал решение, технологии не было никакой, никто даже не знал будет или нет сцена эксплуатироваться. Здание на реконструкции, бывший ДК, по первоначальному проекту вместо актового зала должны были сделать зал бокса делать. Потом передумали и решили актовый зал оставить. Теперь пойду выпытывать технологию по свету и сцене и переделывать..
Для артистов, если я правильно понял, тоже стоит предусмотреть подачу охлажденного воздуха на сцену?
Расход 19000м3/ч для охлаждения зала, рециркуляции нет, стоит роторный рекуператор.
jota
Цитата(stepanets @ 13.12.2012, 23:52) *
Для артистов, если я правильно понял, тоже стоит предусмотреть подачу охлажденного воздуха на сцену?
Расход 19000м3/ч для охлаждения зала, рециркуляции нет, стоит роторный рекуператор.

Охлаждение и увлажнение - это не обязательно одно и то же.....
Уже стоит роторная камера или только будет? Если только будет - можно и нужно вставить секцию рециркуляции. Степень рециркуляции удобнее всего автоматически регулировать по уровню СО2 нв вытяжке
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.