Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопросы по ДКВР 6,5/13
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
RANscorp
Здравствуйте, форумчане. Помогите разобраться. Существует котельная с двумя котлами ДКВР 6,5/13, на одном котле стоит дымосос ДН-Д10 с эл. двигателем 30 кВт 1500 об/мин, на втором ДН-9 с двигателем 11 кВт 1000 об/мин. Вопрос- почему, а главное, могу ли я заменить 30 кВт на 11 кВт 1000 об/мин, судя по данным дымососа, производительность даже в этом случае будет больше, чем на ДН-9
Галиев
1. монтажные размеры эл.двигателей разные, разный диаметр вала, разная высота до оси вала.
2. если нет устройства плавного пуска или ПЧ, то двигатель, скорее всего, сгорит при первом включении от пусковых токов.
3. если не сгорит сразу, то обязательно позже, так как нагрузка на него будет больше расчетной, рабочее колесо крупнее.
4. подшипники, скорее всего, тоже долго не протянут.

Вывод: хотите сэкономить - ставьте ПЧ, но, не надо изобретать велосипед.
RANscorp
Цитата(Галиев @ 13.12.2012, 11:25) *
1. монтажные размеры эл.двигателей разные, разный диаметр вала, разная высота до оси вала.
2. если нет устройства плавного пуска или ПЧ, то двигатель, скорее всего, сгорит при первом включении от пусковых токов.
3. если не сгорит сразу, то обязательно позже, так как нагрузка на него будет больше расчетной, рабочее колесо крупнее.
4. подшипники, скорее всего, тоже долго не протянут.

Вывод: хотите сэкономить - ставьте ПЧ, но, не надо изобретать велосипед.


Прошу прощения, но ДН-10 есть с двигателями 30 и 11 кВт с оборотами 1500 и 1000 соответственно, их типоразмеры совпадают, нагрузка, за счёт оборотов, не поднимется выше допустимой ни при пуске, ни в дальнейшем. Вопрос в другом- Производительность в первом случае 20450 м^3/ч, во втором 13620, при этом ДН-9 имеет производительность 9930 (паспортные) и справляется в существующем режиме, в инете данные по продуктам сгорания пляшут до 31000 м^3/ч, из чего исходить?
CS602
дымосос - для создания разряжения. Оно у Вас одинаковое на двух котлах? Может у котла с большим дымососом больше сопротивление газового тракта? Поставьте ПЧ на двигатель 30 кВт и посмотрите: снижение производительности дымососа причиняет ли ущерб параметрам работы котла. Если нет, то можно и двигатель поменять. Хотя тогда может и лучше ПЧ оставить.
Но это все должен делать норм. наладчик с последующей наладкой горения. И с предшествующей тоже: подсосы, состояние рабочих колес и заслонки дымососа, газоходов, горелки и т.д.
RANscorp
CS602, спасибо. Частотник на 30 кВт дороговато для эксперимента, мне бы теоретически прикинуть. Режимно-наладочные работы запланировали на январь. По сопротивлению не скажу, но экономайзеры идентичны, длина размеры дымоходов примерно одинакова.
Ещё данные по котлу- природный газ, расход газа 200-300 куб.м/ч на данный момент
RANscorp
Или давайте сформулирую по другому: Как расчитать дымосос от котла?
glan5
Сформулируйте задачу на РНР -определить возможность замены электродвинателя. И включите в программу испытаний. Получите конкретный ответ с цифрами.
CS602
Цитата(RANscorp @ 14.12.2012, 4:40) *
Частотник на 30 кВт дороговато для эксперимента


ПЧ на дымососе, вентиляторе, питательном насосе парового котла - самые быстроокупаемые меропрития в котельной, т.к. это все оборудование с переменной нагрузкой. МЭО, заслонки на дымсосе и вентиляторе, регулирующий клапан - на подпитке - в чермет. Опять же наладчик надо норм. и неплохо бы согласовать с проектирвщиками на всяк. случай.
Срок окупаемости ПЧ на паровом котле - около года. ИМХО.
RANscorp
Доказать необходимость потратить 2000 евро ещё надо, а я с простейшим расчётом запутался, в любом случае, частотник на 11 кВт и 30кВт по цене отличаются чуть ли не в 3 раза, всё одно надо прикинуть необходимую производительность дымососа
Галиев
В Бийск не пробовали обратиться?
Артем Самара
Цитата(RANscorp @ 14.12.2012, 6:47) *
Или давайте сформулирую по другому: Как расчитать дымосос от котла?

Замерь сопротивление котла, экономайзера и газоходов. То есть меришь разрежение в топке, за котлом, за экономайзером, за дымососом, в дымовой трубе.
Расход газов определяешь расчетом
тепловая нагрузка 6,5т/ч*0,55=3,6 Гкал/час.
Расход газа 3,6/8500*1000000=423м3/ч
Расход дымовых газов зависит от топлива и альфы, грубо 423*15=6352нм3/час
С учетом температуры уходящих расход составит 6352*(200+273)/273=11тыс.м3
На основании расхода и сопротивления газохода подбираешь дымосос, не забыв заложить хотя бы 20% запаса.
glan5
Цитата(Артем Самара @ 17.12.2012, 7:09) *
Замерь сопротивление котла, экономайзера и газоходов. То есть меришь разрежение в топке, за котлом, за экономайзером, за дымососом, в дымовой трубе.
Расход газов определяешь расчетом
тепловая нагрузка 6,5т/ч*0,55=3,6 Гкал/час.
Расход газа 3,6/8500*1000000=423м3/ч
Расход дымовых газов зависит от топлива и альфы, грубо 423*15=6352нм3/час
С учетом температуры уходящих расход составит 6352*(200+273)/273=11тыс.м3
На основании расхода и сопротивления газохода подбираешь дымосос, не забыв заложить хотя бы 20% запаса.

Все так, только объем уходящих для подбора приводишь к той температуре, при которой характеристика в паспорте на ДС
RANscorp
Артем Самара, glan5, спасибо. Дымовые газы рассчитал по данным режимной карты, коэфицент запаса брал 10%. макс. 13695 куб.м/час получил. Сопротивление котла мерить при полной нагрузке? Полное давление, даПа 223(данные дымососа) с чем из измереного сравнивать?
Артем Самара
Да, я еще забыл на кпд разделить, когда расход газа считал.
Артем Самара
Цитата(RANscorp @ 17.12.2012, 10:04) *
Артем Самара, glan5, спасибо. Дымовые газы рассчитал по данным режимной карты, коэфицент запаса брал 10%. макс. 13695 куб.м/час получил. Сопротивление котла мерить при полной нагрузке? Полное давление, даПа 223(данные дымососа) с чем из измереного сравнивать?

Естественно при полной. Меришь разрежение в топке (вообще то должен быть стационарный прибор), и максимально близко к дымососу. Их разница, это аэродинамические потери котла и экономайзера с газоходами. Затем меришь сразу за дымососом, в дымовой трубе если сможешь замерь, если нет, то принимай половину высоты трубы, обычно дымовые трубы не заужены. Разница давления за дымососом и разрежения в дымовой трубе это потери газохода. Суммируешь две эти слагающие, накинуть на направляющий аппарат 20% запаса и получиться требуемый напор дымососа
RANscorp
Артём, спасибо. Попробую замерить
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.