Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поделитесь личным опытом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
niko2105
Здравствуйте.
В жилом здании запроектирована естественная вытяжка из санузлов и кухонь из приставных металлических воздуховодов путем присоединения спутников к сборному каналу(тоже металлическому)
Вопрос - можно ли обшивать эти воздуховоды пазогребневыми плитами?
Если да, то какой толщины плиты должны быть?
И нужно ли в этом случае наносить на воздуховоды огнезащитное покрытие, например МБФ?
l-nikolaev
удалил
EJIEHA
Сборный канал покрывается огнезащитой, тогда обшивайте чем хотите. Если обкладываете кирпичом, можно не изолировать.
Bеликий
Хм... странно dry.gif

СП: ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.61 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:

б) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, но не менее EI 15 при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции шахты;
EJIEHA
Теперь вывод wink.gif Кроме копипаста.

Просто я два дома по этой схеме сдала. А Вы? smile.gif
Bеликий
С чем и как у нас проходится экспертиза я думаю вы в курсе. wink.gif
Вывод сами сделаете?