Владимир ПШ
Доброго всем времени суток!
Есть склад из двух частей (категория В2), объём 3,5 и 6 тыс. м3 соответственно. Стены, перекрытия - ж/б.
Хранится там пиво в пластиковых бутылках штабелями в три палеты.
Вопрос - сколько пожарных кранов ставить?

По СНиП2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" вроде как 2 струи по 5л/сек.
Но что-то мне непонятно - два рукава? а по сколько метров?
По логике нужно ставить столько, чтобы можно было дотянуться до любой точки склада ля тушения возгорания. или я не прав?
Помогите, пожалуйста - оччень надоsad.gif
Владимир ПШ
gggg мдааа... Всё, разобрался - не пинайте сильно - у нас час ночи - читал сквозь веки=))

Две струи в каждую точку по 5л/сек с шагом=рукаву..=)
Вроде так
Nasosnik25
Высота склада какая? Какая высота компактной части струи? Это я к тому, что может быть больше 5л/с.

СП 10.13130.2009
Т а б л и ц а 3 — Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска.

P.S. Привет часовому поясу MSK+5!
Владимир ПШ
Высота по таблице - 10м.. Получается DN65 5,2л/с 19мм 20м 0,199МПа.
Вроде так