denis777
Есть ли такие в природе на расход 90000-100000. Заранее спасибо.
Norb
Зафига? Ни в жизнь в Ду глушители не ставили.
denis777
2 режима. нужно уменьшить шум в режиме вентиляции.
Зольников Михаил
Обратитесь к производителям крупного вентиляционного оборудования, они могут изготовить под заказ. Надо будет уточнить про необходимую Вам степень огнестойкости.
Хорошо, если они будут из кассет или разборные, чтобы доставить их в место их установки.
Norb
А что за система? Может лучше на ветках от магистрали поставить шумоглушители. Ветки общеобменки будут закрываться при пожаре клапанами, а после клапана шумоглушитель.
denis777
Цитата(Norb @ 14.12.2012, 16:35) *
А что за система? Может лучше на ветках от магистрали поставить шумоглушители. Ветки общеобменки будут закрываться при пожаре клапанами, а после клапана шумоглушитель.

Уже предлагали. Нет места это всё реализовать. Есть большая шахта. На ней крышный вентилятор. Внизу шахты клапан д.у. Шумоглушитель пока думаем установить прямо в шахте, до всаса вентилятора. Сам вентилятор закрыть шумопоглощающими экранами.
Шумно не должно быть как в помещении так и на улице.