Rata
Здравствуйте, Уважаемые.
Помогите разобраться в ситуации, может кто с такой сталкивался.
Суть вопроса: имеется производственное здание. Присоединение к тепловым сетям – зависимое, система ГВС– открытая (такая же ситуация во всём городе). В систему отопления здания вода из тепловых сетей поступает непосредственно без подмешивания, температурный график тепловых сетей 150÷70 °С. В качестве отопительных приборов применены трубные регистры, колонки выполнены из труб Ø219х6,0 мм, а горизонтальные участки – из труб Ø159х5,0 мм.
Согласно п. 1.1 СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы «При монтаже и изготовлении узлов и деталей систем отопления и трубопроводов к вентиляционным установкам (далее - «теплоснабжения») с температурой воды выше 388 К (115 °С) и паром с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см) следует также выполнять Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденные Госгортехнадзором СССР». Согласно данной фразе можно предположить, что при изготовлении и монтаже регистров в нашем производственном здании следует руководствоваться требованиями ПБ 10-573-03. Согласно данным ПБ описанные мной регистры можно отнести к IV категории трубопроводов и на стадии изготовления и монтажа предъявлять к ним требования, описанные в ПБ 10-573-03. Однако согласно п. 1.1.1. ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (далее по тексту Правила) устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, ремонту и эксплуатации трубопроводов, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или горячую воду с температурой свыше 115 °С». В то же время ГОСТ 31311-2005 Приборы отопительные. Общие технические условия определяет отопительный прибор как «Устройство для обогрева помещения путём передачи теплоты от теплоносителя (вода, пар), поступающего от источника теплоты, в окружающую среду». Получаем противоречие, ПБ 10-573-03 устанавливает требования для трубопроводов, а СНиП 3.05.01-85 ссылается на данные правила. Отопительный прибор можно обозначить как «деталь» системы отопления, но не как трубопровод!!! Может быть, регистры не категорировать, но соблюдать требования ПБ 10-573-03 к их изготовлению и монтажу? А как быть с тем фактом, что ПБ 10-573-03устанавливает требования к конкретным категориям трубопроводов, а регистры не будут категорироваться?
Галиев
Встречал отопительные приборы, изготовленные из деталей водогрейных котлов, труб чугунных экономайзеров. Котлонадзору предъявлять их, ни кто не додумался.
А каким образом Вам дали разрешение на подлючение к ТС, непонятно.
Dede
Цитата(Rata @ 14.12.2012, 14:47) *
Отопительный прибор можно обозначить как «деталь» системы отопления, но не как трубопровод!!!

Ну вы ж вычитали в ГОСТе, что отопительный прибор это устройство, а не узел или деталь laugh.gif
Rata
Мда, похоже, что с изготовлением и приемкой регистров у народа беда, а технические условия на подключение выдал энергетике цеха. Здание ведь производственное с категориями помещений Д и применение таких отопительных приборов не противоречит требованиям СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха"
испытатель
Если Вы ценитель строгости и красоты спецификаций - воспользуйтесь классификацией регистров Польского комитета по стандартизации и метрологии PN-68/B-40021 с обозначениями регистров гладких (напр. диаметром 80 четырех-рядных как GS-4-80) ребристых - по стандарту BN-80/8864-5 с обозначениями GZ... и т.д. Но к чему это все?
Rata
Цитата(испытатель @ 10.1.2013, 22:31) *
Если Вы ценитель строгости и красоты спецификаций - воспользуйтесь классификацией регистров Польского комитета по стандартизации и метрологии PN-68/B-40021 с обозначениями регистров гладких (напр. диаметром 80 четырех-рядных как GS-4-80) ребристых - по стандарту BN-80/8864-5 с обозначениями GZ... и т.д. Но к чему это все?


Боюсь, что не смогу в полной мере оценить всю прелесть данного творения blink.gif
Kollezo
а есть какой либо чертежик на регистр GS-4-80. Надо включить в прилагаемые. Спасибо rolleyes.gif
Northerner
Цитата(Kollezo @ 15.7.2013, 16:05) *
а есть какой либо чертежик на регистр GS-4-80. Надо включить в прилагаемые. Спасибо rolleyes.gif


http://www.grzejniki-sprzedaz.pl/29,grzejn...ie-gs-i-gp.html