Здравствуйте. Требуется помощь.
Необходимо сделать 2-зонную систему отопления. Получается два стояка подачи.
А можно объединить обратку в один стояк?
Как посчитать гидравлические потери в квартирах и по стоякам.
Заказчик спрашивает - хватит ли мощности насосной группы
для подачи теплоносителя в систему отопления.
На какой напор насосы расчитываются?
alexius_sev
17.12.2012, 8:38
Двух зонная система, это делается вроде для того, что бы давление статическое на раздавило ваши батареи, у вас 25 этажей. Если это то , что вы добиваетесь, делая такую систему, то нельзя общую обратку, да и вообще если уже две отдельные зоны, то по логике уже общая обратка не проходит, так как они будут очень сильно друг от друга зависеть!
Просто в середине дома нет техэтажа, поэтому обратку обеих зон придется собирать в подвале дома.
Я правильно всё понимаю? Т.е. давление не измениться?
J. Antonio
17.12.2012, 20:48
Вот тут обсуждали двухзонную систему отопления:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44957
Если ранее в 24 этажках делали однотрубку ,но с 105\70 и получалось вместится в одной зоне,хотя несколько стояков все же получались двухзонными( не хватало ф25 прокачать нужное колво теплоносителя, что б негромко шумел в трубе). ОП понятно с кожухом.
Ныне несколько смещено это- стены стали теплей,но еще появились термостаты на ОП- в не могу вспомнить ОП с кожухом и что б без клапана воздушного в конструкции своей. А на 95\70 -не пролезете с еще большим колвом стояков- а длины стенок не везде хватит, что б ОП смог уместиться и не перекрыть дверь балконную(хотя в КОПЭ вроде балконы только по кухням, а в них как раз все проходит по одной зоне хоть и с средней моделью Универсала, а по комнатам нет балконов).
А всю СО делать двузонной- вам Зак за этот техэтаж, за метры эти на ваши хлопоты отданный голову посоветует оторвать самому себе. Хотя вы ему аргументом можете предложить сделать там кладовые и продавать отдельно от квартир их- народ берет и платит и доволен. А у вас техэтаж есть для систем( Вкшника тоже подключите, в 4 руке удобней уговаривать). не уговорите , то делайте одну зону с несколькими двузонными стояками.На нижних этажах ОП от одной трубы, верхние от второй(а первая просто мимо транзитом идет)
Давайте еще раз разберемся...
Делаю двухзонную систему отопления. Разводка смешанная.
- 1 зона - с 25 по 11 этаж (стояк Т1 идет до 11 этажа, стояк Т2 - до подвала)
- 2 зона - с 11 по 3 этаж ((стояк Т1 идет до 3 этажа, стояк Т2 - до подвала)
В подвале Т2 объединяются вместе и идут наверх в котельную.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.