Алена Урсу
Здравствуйте. Меня мучает один вопрос, возможно глупый.
Минимальный расход в системе внутреннего пожаротушения 2х2,6 л/с. Количество пожарных кранов - 9 шт.
Магистральную трубу нужно рассчитывать на 5,2 л/с или все же нужно учитывать, что при пожаре могут открыть все краны и рассчитывать на 2,6 х 9?
Сама я склоняюсь ко второму варианту.
Elenk_@
Цитата(Алена Урсу @ 17.12.2012, 12:21) *
Здравствуйте. Меня мучает один вопрос, возможно глупый.
Минимальный расход в системе внутреннего пожаротушения 2х2,6 л/с. Количество пожарных кранов - 9 шт.
Магистральную трубу нужно рассчитывать на 5,2 л/с или все же нужно учитывать, что при пожаре могут открыть все краны и рассчитывать на 2,6 х 9?
Сама я склоняюсь ко второму варианту.

а если у вас будет 30 ПК с расходом 5 л/с каждый, вы тоже будете умножать?
aminopower
Цитата(Алена Урсу @ 17.12.2012, 12:21) *
Минимальный расход в системе внутреннего пожаротушения 2х2,6 л/с.

На этот расход (2х2,6) и следует подбирать диаметр.