Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как сделать расчет воздушо-теплового баланса на три периода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
sv01
Нужна помощь. Я молодой специалист. Экспертиза постоянно делает замечание выполнить воздушно-тепловой баланс для ОВ котельного зала для трех периодов. В котельной для подачи воздуха применяем приточные установки с подогревом воздуха в холодный период (NED). В теплый период подача воздуха через регулируемые решетки. Удаление воздуха через дефлекторы. з-х кратный воздухообмен + воздух на горение по заданию ТХ
Есть примеры таблиц баланса, есть множество старых методик, книг и из интернета, но я запутался еще больше, нет четкой последовательности и понимания действий именно по этапу расчета тепло-воздушного баланса, до этого этапа (кроме температур удаляемого воздуха) и далее все понятно: подбор оборудования и проектирование
Если у кого-нибудь есть современный рабочий понятный алгоритм (пример или ссылку):
как посчитать (ручной, желательно) воздушно-тепловой баланс для трех периодов в ваттах и м3
PS. задание от технолога котельной всегда есть (воздух на горение и теплопоступления от оборудования), с теплопотерями и солнечной радиацией тоже все ОК
СПАСИБО
Strannaya Belka
Последовательность простая. Берете период и считаете для него теплопотери, теплопоступления и воздухообмен, заносите в таблицу. Можно еще добавить тепловую и холодильную мощность калорифера/охладителя.
Летом теплопотерь нет, но много теплопоступлений (Солнечная радиация, освещение, люди, оборудование); зимой - теплопотери на сколько-то скомпенсируют теплопоступления, переходный - то же самое.
Gruz1709
3 режима:
1. Летний.
2. Расчетный зимний.
3. Средний зимний (средние показатели за отопительный период).
Strannaya Belka
вообще-то в ОВ третий расчетный период - переходный, расчет на наружную температуру +5 градусов
Gruz1709
Strannaya Belka, при прокетировании заводов нагрузку на котельную экспертиза просит указать именно для средней температуры отопительного периода.
Strannaya Belka
Цитата(Gruz1709 @ 18.12.2012, 8:47) *
Strannaya Belka, при прокетировании заводов нагрузку на котельную экспертиза просит указать именно для средней температуры отопительного периода.

Уже лет 6 как проектирую заводы, а первый раз слышу. Может разные экспертизы..
Gruz1709
Strannaya Belka, не совсем точно назвал средний режим.

СП 41-104-2000
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


3.7 Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельных должны определяться для трех режимов:
- максимального - при температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку;
- среднего - при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодный месяц;
- летнего.


Wiz
Причем здесь нагрузка на котельную и вентиляция помещения котельной.
ТС нужно было второе, а именно сделать расчет тепловоздушного баланса для обосновании вентиляции котельного зала для трех периодов года. А уж сколько котельная вырабатывает в эти периоды к теме никак не относится.
Strannaya Belka
Цитата(Gruz1709 @ 19.12.2012, 8:50) *
[3.7 Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельных

мы вентиляционное оборудование подбираем, не путайте человека, он и так запутался smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.