В статье "Особенности организации электроснабжения многофункциональных высотных комплексов", говорится о необходимости установки ДГУ в высотных зданиях, для обеспечения особой категории электроснабжения, вопросы:
1. Какое здание считается высотным?, если можно ссылку на норматив.
2. В каком документе регламентируется отношение электроустановок жилых домов к особой категории? Согласно СП 31 лифты и сети пожарной сигнализации относятся к 1 категории.
3. У нас объект 14 этажный жилой дом с магазином на первом этаже. Питание осуществляется по 1 категории от 2-х трансформаторной ТП с 2-мя независимыми источниками питания и системой АВР на стороне 0,4 кВ. Нужна ли установка дополнительно ДГУ для электроснабжения данного объекта по особой категории?
lifter_1987
18.12.2012, 19:51
нет, не нужен ДГУ .читайте СП31-110-2003 раздел 5, таблица 5.1
и что за статья такая, в которой вы это вычитали? руководствуйтесь требования нормативной доументации
Цитата(lifter_1987 @ 19.12.2012, 3:51)

нет, не нужен ДГУ .читайте СП31-110-2003 раздел 5, таблица 5.1
и что за статья такая, в которой вы это вычитали? руководствуйтесь требования нормативной доументации
Статья на этом сайте
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4002
lifter_1987
19.12.2012, 8:01
данная статья не является нормативной документацией, принятой к обязательному применению...всего лишь размышления на тему...я даже ее читать не стал, бегло пробежал по тексту, увидел ссылку на СП31-110-2003, вот им и пользуйтесь. Удачи!
bv-alex
19.12.2012, 12:01
Спасибо за помощь. Разобрался, только по правилам строительства в Москве здание является высотным если оно свыше 70 м.