Roman_Prisma
Добрый день, уважаемые коллеги! Есть станок художественной ковки, на котором установлен асинхронный электродвигатель мощностью 3кВт(3 пары полюсов), который имеет синхронную частоту вращения 1000 об/мин. Есть необходимость поднять скорость вращения (примерно в 2 раза). Как Вы считаете возможно ли это организовать с помощью преобразователя частоты (будем создавать частоту порядка 100Гц). И как это повлияет на работу самого станка? Заранее благодарен.
Pawel
Много хотите, во первых надо смотреть какая нагрузка двигателе и хватит ли мощьности его, во вторых как долго проработают подшипники и сам двигатель стандартного исполнения на этой частоте. А так в принципе возражений нет, работают некоторые долго и неплохо. Берите частотник и пробуйте.
Сергей Валерьевич
ставил ПЧ на пресса (рубалась лента, типа каркас для выключателей, розеток)... до этого стоял ДПТ, сгорел.. заказчик поставил АД, 1500 об/мин, так как металл разный, то пришлось ему шкивы вытачивать...
Поставил ПЧ, работал от 15 до 50гц, все ок.. захотелось заказчику по быстрее.. поднял до 80гц, все работало без проблем..
Только учтите, выше 50гц работа с постоянной мощностью и падением момента...
А ваш АД 1000 об на 2000 будет работать нормально, подшипники обычно расчитаны до 5000 об/мин. Только ПЧ берите на 2-3 размера больше, с запасом.
Roman_Prisma
Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.12.2012, 20:08) *
ставил ПЧ на пресса (рубалась лента, типа каркас для выключателей, розеток)... до этого стоял ДПТ, сгорел.. заказчик поставил АД, 1500 об/мин, так как металл разный, то пришлось ему шкивы вытачивать...
Поставил ПЧ, работал от 15 до 50гц, все ок.. захотелось заказчику по быстрее.. поднял до 80гц, все работало без проблем..
Только учтите, выше 50гц работа с постоянной мощностью и падением момента...
А ваш АД 1000 об на 2000 будет работать нормально, подшипники обычно расчитаны до 5000 об/мин. Только ПЧ берите на 2-3 размера больше, с запасом.



Спасибо за развернутый ответ.
Olex007
Если взять частотник на 2 габарита больше (для Ваших 3кВт это 5.5кВт), то можно переключить обмотки со звезды на треугольник и в настройках забить базовую частоту 87 Гц (50*1,73) вместо 50, то снижение момента начнется не с 1000 об/мин, а с 1730(примерно).
Сергей Валерьевич
Цитата(Olex007 @ 19.12.2012, 12:00) *
Если взять частотник на 2 габарита больше (для Ваших 3кВт это 5.5кВт), то можно переключить обмотки со звезды на треугольник и в настройках забить базовую частоту 87 Гц (50*1,73) вместо 50, то снижение момента начнется не с 1000 об/мин, а с 1730(примерно).

то же верно... правда не всегда их переключить можно..
BROMBA
Сама постановка вопроса как-то смущает - что нонче дороже - частотник на 3 кВт, или новый моторчик на 3 же кВт?
Roman_Prisma
Цитата(BROMBA @ 19.12.2012, 18:47) *
Сама постановка вопроса как-то смущает - что нонче дороже - частотник на 3 кВт, или новый моторчик на 3 же кВт?



Так то оно так, но ведь хочется потом и вниз опуститься тоже. Нам ведь регулирование нужно.
BROMBA
Цитата(Roman_Prisma @ 19.12.2012, 18:54) *
Так то оно так, но ведь хочется потом и вниз опуститься тоже. Нам ведь регулирование нужно.

Так ить никто ж и не мешает - правильный моторчик + станочный частотничек, но потом, опозжа, значит, и будет всё хорошо, и с моментом непоняток не будет - станок же, не фекальный же насос...
А так вот, напоминает песенку наших заказчиков - "а можно еще добавить? частотник же..."©
Давно когда-то меняли вот на координатно-расточном станке электромашинный преобразователь на тиристорник...
Долго потом колдовали с передачами главного привода и суппортов, пока сам тиристорник не переделали и тахогенератор не сменили... Может лучше таки "сверху вниз", а не "снизу вверх"?
agfl
Лучше двигатель с номиналом 3000 об/мин и частотник. Гемора меньше и момент не сильно теряется( в разумных пределах частоты)
Pzotov
Цитата
Лучше двигатель с номиналом 3000 об/мин и частотник. Гемора меньше и момент не сильно теряется( в разумных пределах частоты)

Как раз момент то и потеряете в 2 раза при той же мощности..
Лучше всего найти на время частотник, и покрутить в реале, посмотреть токи... Наверняка ваша машина не используется с полной нагрузкой, если вы хотите повысить скорость..
Это я так понимаю агрегат который всякие загогулины гнет из полосы
Roman_Prisma
Цитата(Pzotov @ 24.12.2012, 15:49) *
Как раз момент то и потеряете в 2 раза при той же мощности..
Лучше всего найти на время частотник, и покрутить в реале, посмотреть токи... Наверняка ваша машина не используется с полной нагрузкой, если вы хотите повысить скорость..
Это я так понимаю агрегат который всякие загогулины гнет из полосы


Именно такой аппарат!
BROMBA
Цитата(Roman_Prisma @ 25.12.2012, 16:48) *
Именно такой аппарат!

Ну, так, существует старая добрая серия VLT2800: там не только насосные свистоперделки есть, но и аж 7 вариантов управления моментом, и бонуса в виде - управление скоростью без энкодера с 2-м встроенным ПИД-регулятором специально для этого. И пофиг, шо формально снята с производства - их еще штампуют вагонными нормами, и недорого. По желанию заказчика разгоняли ими насосы до 84 Гц (ненадолго, шоб показать, шо от насоса останется)...