Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: группа горючести оцинковки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
romano
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, к какой группе горючести относятся воздуховоды из оцинкованной стали. Нигде не могу найти.
Спасибо!
dr_sergik
Г1
но к воздуховодам предъявляются требования по огнестойкости. И к сожалению не покрытая спецсоставами оцинковка формально не имеет никакой огнестойкости.
romano
А откуда, если не секрет, информация о группе горючести? Может, завод-изготовитель воздуховодов должен указать группу?
Аленка80
Подскажите, пожалуйста, мы прокладываем шахту дымоудаления из плотного воздуховода, толщиной 1,2 мм отдельно в кирпичной шахте с пределом огнестойкости EI150. нужно ли еще дополнительно огнезащиту воздуховода? По идеи соблюден предел огнестойкости.
Arkis165
Нет этого достаточно вполне,все правила техники безопасности соблюдены ничего добавлять не стоит,но можно изолировать азбестом или стекловолкном для собственно спокойствия
Axel
А зачем в кирпичной шахте еще и оцинковку городить? Почему не оставить шахту собственно кирпичной и не удалять дым по ней?
DimSv
Цитата(Axel @ 21.2.2013, 19:16) *
А зачем в кирпичной шахте еще и оцинковку городить? Почему не оставить шахту собственно кирпичной и не удалять дым по ней?

Нельзя по СП7.13130 пункт 6.57
Maks31
Цитата(DimSv @ 22.2.2013, 12:30) *
Нельзя по СП7.13130 пункт 6.57

Нет такого пунка в СП 7.13130
AGAG
ну почему нет - был в версии 2009
а сейчас это 6.13
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.