Полная версия этой страницы: 
группа горючести оцинковки 
  
  
 
 
  Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, к какой группе горючести относятся воздуховоды из оцинкованной стали. Нигде не могу найти.
Спасибо!
 
 
 
  dr_sergik
  26.12.2012, 19:01
  
 
  Г1
но к воздуховодам предъявляются требования по огнестойкости. И к сожалению не покрытая спецсоставами оцинковка формально не имеет никакой огнестойкости.
 
 
 
 
  А откуда, если не секрет, информация о группе горючести? Может, завод-изготовитель воздуховодов должен указать группу?
 
 
 
  Аленка80
  12.2.2013, 13:17
  
 
  Подскажите, пожалуйста, мы прокладываем шахту дымоудаления из плотного воздуховода, толщиной 1,2 мм отдельно в кирпичной шахте с пределом огнестойкости EI150. нужно ли еще дополнительно огнезащиту воздуховода? По идеи соблюден предел огнестойкости.
 
 
 
  Arkis165
  16.2.2013, 23:05
  
 
  Нет этого достаточно вполне,все правила техники безопасности соблюдены  ничего добавлять не стоит,но можно изолировать азбестом или стекловолкном  для собственно спокойствия
 
 
 
 
  А зачем в кирпичной шахте еще и оцинковку городить? Почему не оставить шахту собственно кирпичной и не удалять дым по ней?
 
 
 
 
  Цитата(Axel @ 21.2.2013, 19:16) 

А зачем в кирпичной шахте еще и оцинковку городить? Почему не оставить шахту собственно кирпичной и не удалять дым по ней?
Нельзя по СП7.13130 пункт 6.57
 
 
 
 
 
  Цитата(DimSv @ 22.2.2013, 12:30) 

Нельзя по СП7.13130 пункт 6.57
Нет такого пунка в СП 7.13130
 
 
 
 
 
  ну почему нет - был в версии 2009
а сейчас это 6.13
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 