Здравствуйте. Хотел почтитать теплопритоки для проектирования вентиляции и застрял. Какая должна быть размерность коэф-та теплопередачи стен? В разных книгах по-разному.
P.S. Как хорошая книга с расчетами по проектированию вентиляции есть?
 
 
 
  Skaramush
  6.1.2013, 22:50
  
 
  А Какая разница? Что градус Цельсия, что градус Кельвина - совпадают по величине, разница лишь в точке "0". 
И, кмк, Вам нужно бы базовый курс проходить, а не к проектированию приступать.
 
 
 
 
  Странно как то..Не могу понять
А что можно почитать?
 
 
 
  Skaramush
  6.1.2013, 23:49
  
 
  Школьный курс физики, термодинамика.
Шкалы Цельсия и Кельвина имеют разное положение "нулевой точки", единица шкалы и Цельсия, и Кельвина - одинаковы. При теплопередаче (расчёте теплопотерь) необходим перепад температуры. Размерность следует понимать как "Ватт/квадратный метр*градус разницы температур". Забудьте про "ноль" и "абсолютный ноль", это тут не имеет никакого значения.
Проще говоря, "20-18=293,15-291,15"
 
 
 
  Skaramush
  7.1.2013, 12:40
  
 
  Пожалуйста. 
В таких коэффициентах обращайте внимание на то, что всегда фигурирует перепад или разность температур, в этом случае шкала (Цельсий или Кельвин) значения не имеет.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.