Есть местные системы кондиционирования воздуха (чиллер-фанкойл)
Фанкойлы напольные.
Нужно просчитать количество влаги которое конденсируется во время работы фанкойла
Я так понимаю по I-D диаграмме надо знать параметры внутреннего воздуха, и воздуха который выходит из теплообменника фанкойла и разница между влагосодержаниями этих точек будет количество влаги, выпавшей в качестве конденсата
Wiz
Цитата
разница между влагосодержаниями этих точек

Это будет просто разница влагосодержаний г/кг, чтобы посчитать кол-во влаги в л/ч надо эту разницу умножить на 1000, умножить на расход воздуха в м3/ч и умножить на его плотность кг/м3