Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Взаимное расположение вентканалов и дымоходов в стене
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
shur777
Проектируется трёхэтажный кирпичный жилой дом. Поквартирная установка в кухнях газовых котлов на отопление и ГВС. В итоге на кровле, над кухнями, имеем три вентканала и три дымохода, расположенных в один ряд.
Вопрос, как лучше сделать: сначала расположить три вентканала, а затем три дымохода. Или чередовать вентканал, дымоход, вентканал, дымоход. Задумка с чередованием в следующем: дымоходы будут подогревать стенки вентканалов, улучшая тягу и снижая этим вероятность опрокидывания.
Какой вариант лучше или оба равноценны?
trubo4ist
Цитата(shur777 @ 10.1.2013, 13:19) *
Задумка с чередованием в следующем: дымоходы будут подогревать стенки вентканалов, улучшая тягу и снижая этим вероятность опрокидывания.
Какой вариант лучше или оба равноценны?

Чередование лучше, но при условии, что каналы кирпичные и плотные. В остальном варианты равноценные.
П.С.: При условии, что про приток Вы не забыли. А не как всегда: "пусть откроют окно"
shur777
Спасибо за ответ. Я тоже считаю, что лучше чередовать, просто хотелось проконсультироваться с опытными людьми. Приток планируется, тут думаю с заказчиком проблем не возникнет.
Изучал серию 5_905-27_08 "Дымовые и вентиляционные каналы ...", смущает организация выброса воздуха над кровлей: выходные отверстия вентканала и дымохода находятся в одной плоскости, на расстоянии 120 мм. Если вдруг в вентканале возникнет обратная тяга, не позасасывает ли через него выхлоп из дымохода?? Не хочется, чтобы народ угорел. Кто как делает выброс?
trubo4ist
Веками так строили и не угорали.
Возьмите любой учебник по вентиляции и посмотрите, как распределяются потоки на срезе канала в приточном и вытяжном каналах. При наличии притока и правильном расположении оголовка обратной тяги не будет. А если рассчитывать на обратную тягу, то и с канализацией нужно что-то делать.
Но если хотите перебдеть, то есть два варианта:
1. Оголовок накрываете зонтом, а дымоходы выводите сквозь зонт.
2. Или как делали до 17г.: дымоходы открывали вверх, а вентканалы в бока.
shur777
Спасибо за рекомендации. Первый раз сталкиваюсь с подобной задачей, вот и гложут сомнения)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.