Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Качество поворотных затворов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
К.Д.
Добрый день коллеги!

Хотел бы поднять тему использования затворов на относительно высоких параметрах. Конкретно сейчас стоит вопрос выбора цены без наличия отзывов, но хороших заявленных данный и проверенного, но дорогого качества. В водогрейной котельной с температурой подачи 150*С и давлением 1,9 МПа хочу поставить дисковые затворы на фланцах. Есть в природе такая ПКФ "Квант", у которой по каталогу имеются трехэксцентриковые затворы на 2,5 МПа и 425*С. По размерам самого затвора и редукторов к ним это один в один Dendor (тоже неизвестный мне ранее зверь). Мы их покупали уже на пару объектов, но давление там не было выше 6-7 кгс/см2 и температуры были до 115*. А цена наводит на нехорошие подозрения в части родословной этого изделий ну и в общем я опасаюсь. Кто что-нибудь про эти затворы знает из практики напишите пожалуйста. Иначе разорю заказчика, но поставлю Hogfors. biggrin.gif
Abil
Квант - это точно Китай. Или их сборка в России, а литье и все прочее - оттуда.
Сейчас большинство производителей (в т.ч. европейские) берут комплектующие там и собирают сами. Самые ленивые отдают и сборку.
К.Д.
Вот я сегодня на паре форумов нашел мнение что Китай и держать будет, но потечет сильно раньше заявленных параметров. А заводы литье и сборку могут хоть в самом Китае организовать, только они или разорятся, если отбраковка пойдет но европейским нормам или стоять должны над дядей Вангом постоянно)))
J. Antonio
Что мешает поставить хорошие шаровые краны?
испытатель
Дисковый затвор - это резина, по любому.
v-david
и по-любому, течет (5%). у любого производителя. короче, это не запорный элемент, если относиться к нему так - то право на существование имеет.
К.Д.
Цитата(испытатель @ 15.1.2013, 1:06) *
Дисковый затвор - это резина, по любому.


В том то и дело что Квант пишут нержа, но до 425 *С, как задвижка. Хогфорс 31500 обещает 260*, но ему я верю больше. Уплотнение тоже нержа. Ну и плюс к таким параметрам из шаров только Данфосс и Клингер хорошо подходят. Но цена newconfus.gif
A.R.
Не совсем по теме, но может быть опыт использования поворотных затворов в экстремальных условиях и с нестандартной целью кому-то пригодится.
Требовалось организовать автоматическое регулирование давления подающей на выводах ТЭЦ ибо регулировать клиновыми задвижками персонал задолбался. Да и точности нужной добиться не мог. Решение требовалось максимально дешёвое, так как ТЭЦ ожидала списания, а выводов было 4 и установка приличных регуляторов давления на каждом из них (например Фишер-Росемонд + Роторк) была нецелесообразной.
После некоторых размышлений было принято решение установить поворотные затворы на напоре каждого из 6 сетевых насосов. Так и поступили. Затворы взяли фирмы КСБ, привода чешские (производителя не помню). Регулятор давления поддерживал давление на выводах синхронно прикрывая/открывая затворы на работающих насосах. При этом дросселировалось до 10 (десяти) бар. С примерно 20 до 10. По окончании отопительного сезона затворы сняли для ревизии. Выяснилось, что резиновое уплотнение с них ободрало полностью. Но это никого не волновало, так как плотное закрытие не требовалось. Затворы установили на место и эта система отработала ещё 2 отопительных сезона, после чего пошла на списание вместе со всей ТЭЦ.
испытатель
Уплотнение сталь - сталь без притирки невозможно. Там тефлон, если не резина. По любому - абразивные воздействия на мягкий материал нужно применять с осторожностью.
К.Д.
Цитата(испытатель @ 15.1.2013, 18:27) *
Уплотнение сталь - сталь без притирки невозможно. Там тефлон, если не резина. По любому - абразивные воздействия на мягкий материал нужно применять с осторожностью.


Ну таки не имею оснований не доверять финнам, тем более там поэлементная разборка есть. Вообще-то меня больше интересовали отзывы на Кванты, но раз нет, то пусть будут Хогфорсы.
Антонина Сергеевна
Всем добрый день! Если есть вопросы по бренду KVANT прошу пишите мне
.......................
.......................

Антонина Сергеевна, ознакомьтесь с правилами форума и постарайтесь их больше не нарушать
Аlex6403030
Цитата(v-david @ 14.1.2013, 22:25) *
и по-любому, течет (5%). у любого производителя. короче, это не запорный элемент, если относиться к нему так - то право на существование имеет.



Уважаемый коллега, тема конечно очень старая и с 2013 года много воды утекло, но по продукции DENDOR ответственно заявляю, что наша продукция проходит 100% гидроиспытания в России и за год мы получаем не более 30 рекламаций, более половины которых связаны с дефектом монтажа, а остальные чаще всего по новой продукции, которая запускается в серию и просто выявляются какие-то моменты, которые не учли при конструировании. Обычно все быстро решается, вносятся изменения в конструкцию и после этого брака нет.
По затворам стальным на 425 градусов сложности могут быть с металлографитовым уплотнением. В зависимости от качества(химического состава уплотнения) усадка может быть до 7%. Поэтому дешевый Китай заявляя параметры быстро может выходить из строя. У нас проверенные затворы и их берут крупные корпорации для своих объектов.
solarscream
Кто что может объективно сказать о затворах производства ООО "ПромАрм" из Пензы? В частности о затворах с PTFE (тефлоном)? Страсти вокруг DuPont уже поутихли, бабок они выплатили жертвам с гулькин нос по сравнению с прибылями, да еще и придумали заменитель - GenX, который тоже оказался токсичным (https://www.epa.gov/chemical-research/human-health-toxicity-assessments-genx-chemicals).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.