Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема Twido Twdlmda40dtk + Esa Vt170
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
s.a.k.
Нужна помощь. Имеется ПЛК twido TWDLMDA40DTK и панель оператора esa VT170, с которой можно задавать значения скорости (частотник altivar). В последнее время сохранить нужное значение и поменять скорость стало возможным только с N-попытки. Где копать?
Описание схемы: 3 PLK (1- master) > 5 INV > VT170 работают по modbus
Скачать IMG_20130115_162008.jpg с WebFile.RU
s.a.k.
могу дополнить, что система работала исправно 8 лет, повреждений кабелей нет, питание тоже в норме, акб на панели и плк дают положенное напряжение, кнопки работают, на панели есть дисплей - при наборе на нем отображается значение, которое набираем... но после ввода частотник не меняет частоту
думаю, что контроллер опрашивает панель и, если там изменилось значение, он меняет его в частотнике
З.Ы. если несколько раз ввести нужное значение, то с N-ой попытки частота меняется
есть подозрение, что проблема в панели оператора - однако проверять нечем
иногда скорость записывается с первого раза
BROMBA
Нууу... Если запись в регистр происходит именно так, а раньше всё было нормально - значит, "здравствуйте, помехи и наводки, мы рады вас видеть!"...
Дело за малым - вычислить и выкусить.
В теме "заземление зкрана" есть много примеров и рекомендаций.
А установить истину можно вот так: в Данфоссах, например, есть "монитор сети", то есть, прямо с панельки частотника можно глянуть, сколько пакетов пришло, сколько отправлено, сколько с ошибками, сколько без... Если в Альтиварах есть что-то подобное, можно выяснить, зашумлена сеть, или нет, соответствуют настройки портов устройств свойствам сети, или нет, и так далее...
Ну, и, когда что-то прояснится - начинать войну с помехами...
s.a.k.
Проблему решил, спасибо за ответ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.