В мой первый опыт в проектировании столкнулся с проблемой в аэродинамическом расчете. Я насчитал на фитнес-центр 6000 кубов, но дело не в этом. На двух этажах располагается по 5 4-поточных решеток 4апн. К каждой решетке идет участок с гофры от основного воздуховода. Последний участок с последней решеткой в качестве местных потерь я беру отвод на 90 градусов. К 4 предшествующим ей решеткам кмс берется как я понимаю в соответствии с кмс тройников. И так я имею воздуховод прямоугольного сечение в который врезается воздуховод круглого сечения диаметром 250мм. В этом вся и проблема во всех источниках разные кмс. По одному расчету потерь было на 180 паскалей, по другому на 300. Прошу помочь с тройниками.
Второй вопрос заключается в том что как я понимаю есть какая-то степень регулирования вент. агрегата, можно ли по факту поменять нагнетаемое давление?
Ниже приведено схематичное изображение будущего расположения решеток