NightRustle
25.1.2013, 6:25
Суть такова: подали питание на расходомер (24VDC), дисплей не горит, напряжение просело до 10, а токовый выход выдает 28мА.
Что можно сделать на месте с ним? По какой причине вообще может случиться такая неисправность?
ПС: С такой проблемой сталкивался раньше, но с другим прибором, там просто не стали вникать в суть и заменили его...
А вы уверены что подали напряжение на те клеммы и правильной полярности???? В 80-90% подобных случаев проблемма именно в этом...
NightRustle
28.1.2013, 6:04
Цитата(kdu @ 25.1.2013, 9:03)

А вы уверены что подали напряжение на те клеммы и правильной полярности???? В 80-90% подобных случаев проблемма именно в этом...
естественно