Цитата(Lano4ka73 @ 25.1.2013, 7:48)

Здравствуйте.Котел КВА-1,0Г-ЭЭ с газовой горелкой SIGMA производительностью 1МВт. Сильно растет разряжение в топке котла. От чего это зависит и как можно уменьшить разряжение?
Сильно - это сколько?И почему Вас это пугает? Разряжение растёт из-за погоды, если на улице мороз - то разряжение увеличивается.А уменьшить его можно (при естественной тяге) только путём прикрытия шибера за котлом. А вообще для этих котлов разряжение не самое главное, главное чтобы давление в топке сильно не росло! Во всяком случае у меня уставка стоит на 400 Па.