Прошу рассмотреть тепловую схему, делаем в первый раз, может что-то подскажите?
jota
Лучше не делайте....
ужос... sad.gif
jota
Даже название завода с ошибкой....
Регулировать температуру отопления как? Клапаном зажимаете расход, а не температуру....
Регулятор перепада давления зачем? Он у вас снизит расход через котлы, а по описанию производителя это делать нельзя...Если хотите ограничить перепад на систему отопления, то это делается не так.
Заполнение системы и подключение расширительного сосуда должны быть рядом.
Как определили ёмкость расширительного сосуда?
Бак запаса воды 200 лтр и станция смягчения в 1700 лтр/ч, насос заполнения 3000 лтр/ч как-то не стыкуются....В баках обычно накапливают смягчённую воду, а не из водопровода....
Станция подготовки котловой воды для 80 кВт котла....? (судя по трубам работать будет один котёл, второй- резерв)
И нужно ли вообще это всё для котлов бытовой мощности? Вы имеете характеристики водопроводной воды?
ivan-l-ing
Добавлю узел учета тепла лучше вообще не рисовать и в спецификации не указывать, т.к. то что у вас работать не будет.