Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тушение склада
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
prokhorova
Тушение склада.Площадь 65000кв.м. По специальным техническим условиям вместо противопожарной стены прописали дренчерную завесу. Спринклерная секция -Расход 125,26 л/л.Напор у клапана 100м . Дренчерная завеса -расход 107 л/с Напор у клапана 25 м. Подскажите надо ли предусмотреть отдельный насос на дренчерную завесу или после клапана ставить дроссельную щайбу ( или регулятор давления ) после клапана на дренчерную секцию.
Sindarkon
Тут как-то поднимался вопрос по дроссельным шайбам. Так и не разобрались, насколько они допустимы в АУПТ. Можно поставить регулятор давления ДО клапана. Но проще всего пересчитать гидравлику под 100 м.
Alex_nightmare
Я в таких случаях ставлю отдельную насосную группу.
-расходы и так не слабые, да и перекос в давлении в 4 раза- зачем себя мучить...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.