Добрый день! Подскажите, прав ли я в расчете давления сети. Вышлю в Автокаде на почту, если напишите. Моя почта ese96@mail.ru. У меня получается 2 приточки и 2 вытяжки в среднем по 15 тыс. куб.м./час. 2 веннт.шахты со 2-го этажа на 3 и 4. Выброс через чердак. посчитал потери, никак не меньше 2000 Па на систему. Понимаю, что очень много, но иначе не прокачаю. Что делать?
ssn
в системе общеобменной вентиляции таких потерь сложно достичь
что то считаете не правильно.
vladmir65
Я считаю 70 Па на 10 м прямых участков, 30 Па на фасонину и плюс потери установки. Я не прав? Подскажите, пожалуйста
zaharov63
Цитата(vladmir65 @ 31.1.2013, 9:05) *
Я считаю 70 Па на 10 м прямых участков, 30 Па на фасонину и плюс потери установки. Я не прав? Подскажите, пожалуйста

Почему забыты старые добрые справочники проектировщиков? Таблица потерь давления наглядно показывает, что даже при одинаковой скорости удельные потери на трение в зависимости от диаметра могут отличаться на порядок. Тоже относится к местным сопротивлениям. Похоже, что также на порядок ошиблись и вы.