Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Материал воздуховодов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
littlewind
Необходимо спроектировать систему вентиляции на рыбзаводе, а именно икорный цех. Интересует материал воздуховодов, оцинковка или нержавеющая сталь и если кто знает ссылки на документы СНИП СаНПиН
Skaramush
Вот дословно такой вопрос технологу производства.
Зольников Михаил
Разница в цене между оцинковкой и нержавейкой в ТРИ раза. Грубо говоря, при одинаковом метраже воздуховоды обойдутся или в миллион, или в 3 миллиона рублей. Если норм нет, то эта разница в цене на вашу ответственность.
Материал воздуховодов на рыбозаводе не регламентируется.
Егор
littlewind, определитесь, будут ли по воздуховодам транспортироваться вещества, разрушающие воздуховод.
надо выбирать материал, стойкий к этим веществам или наносить на черный воздуховод изнутри покрытия, стойкие к этим веществам
ArFey
Цитата(Егор @ 30.1.2013, 7:59) *
littlewind, определитесь, будут ли по воздуховодам транспортироваться вещества, разрушающие воздуховод.
надо выбирать материал, стойкий к этим веществам или наносить на черный воздуховод изнутри покрытия, стойкие к этим веществам

В теории именно так, а на практике видел я, как наносятся эти покрытия изнутри: СтоИт тетя с пистолетом и "дует" краску в воздуховод. Внимание, вопрос: На какую глубину (и с каким качеством) будет прокрашен изнутри воздуховод небольшого диаметра (100 - 200 мм) при его длине 2 м или чуть более? Так что только из стойких материалов, а не "прокрашеный изнутри"! Аркадий
Skaramush
Стандартный лист 1250*2500, значит длина из листа, не витого, макс. 2.5 метра. Задувание с двух сторон на полметра примерно, дальше - "фрагментарно и затеканием". То есть потом 1,5 метра "Шрапнелью ПЛИ" - дуршлаг.
То есть, либо лист со стойким полимерным покрытием (но тут не факт, что при гибке и прокатке шва покрытию не придёт Северный Лис), либо нержавейка.
ArFey
Цитата(Skaramush @ 30.1.2013, 15:49) *
Стандартный лист 1250*2500, значит длина из листа, не витого, макс. 2.5 метра. Задувание с двух сторон на полметра примерно, дальше - "фрагментарно и затеканием". То есть потом 1,5 метра "Шрапнелью ПЛИ" - дуршлаг.
То есть, либо лист со стойким полимерным покрытием (но тут не факт, что при гибке и прокатке шва покрытию не придёт Северный Лис), либо нержавейка.

Товарищ таки понимает! smile.gif Аркадий
zaharov63
Воспользуюсь темой, что бы спросить. Концентрации веществ в воздухе имеют значение при выборе материала?
Вот на последнем объекте была заложена нержавейка от пайки (свинец. оксид олова, спирт этиловый) и от МО с газообразными растворителями небольшой концентрации. К ним впридачу, понятное дело, вентиляторы в коррозийностойком исполнении. В задании технолога материал не указывался. Исполнитель ОВ ничего внятного сказать не смог. Что-то не наблюдал на оцинкованных воздуховодах аналогичных систем, отработавших как минимум 10-15 лет, видимых следов разрушений. Бог с ними, растворителями, но особо озадачила пайка...
Skaramush
На пайке вообще не доводилось видеть нержавейки. И оцинковка стоит годами без следов коррозии. Делали завод по производству кабелей, с лабораториями, где в том числе работа с полимерами и растворителями - никаких особых требований и оцинковка. Опять же, за пять лет ни малейшего следа коррозии.
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 30.1.2013, 18:29) *
На пайке вообще не доводилось видеть нержавейки.

А если пайка в чистом помещении 8 класса, это влияет на материал вытяжного воздуховода? В пределах помещения, разумеется.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.