Faust
Всем добрый день!
Буду рад услышать Ваше мнение tomato.gif
amis
1. нет насосов первичного контура, контура бассейна
2. мощность котла я бы указал на схеме
3. не указана марка стрелки, коллекторов
4. для 3-х клапанов надо бы указывать Kvs
5. с дымоходом что-то неясное, непроработанное

В какой программе делаете модель?
shadow
+ к предыдущему посту

1. Циркуляционный насос ГВС ставится на обратке в емкостный водонагреватель т.е. на линии Т4.
2. Мембарнный бак с ПК устанавливается на холодной воде линия В1
3. Зачем обратный клапан на циркуляционном трубопроводе ГВС?


Faust
Цитата(amis @ 30.1.2013, 11:44) *
1. нет насосов первичного контура, контура бассейна

Насосы встроенные в котлах, контур бассейн отдан бассейнщикам, т.к. на подобран ТО и т.д.
Цитата(amis @ 30.1.2013, 11:44) *
2. мощность котла я бы указал на схеме

согласен
Цитата(amis @ 30.1.2013, 11:44) *
3. не указана марка стрелки, коллекторов
4. для 3-х клапанов надо бы указывать Kvs

есть в спецификации, но можно и добавить
Цитата(amis @ 30.1.2013, 11:44) *
5. с дымоходом что-то неясное, непроработанное

дымоход по фасаду на отдельном листе. позже приложу
Цитата(amis @ 30.1.2013, 11:44) *
В какой программе делаете модель?

всё в magicad
tiptop
Цитата(shadow @ 30.1.2013, 14:10) *
3. Зачем обратный клапан на циркуляционном трубопроводе ГВС?

Наверное, чтобы вода не текла в обратную сторону? Или нет? huh.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

"Трубака Энергофлекс Супер" - действительно суперская трубака? rolleyes.gif
Faust
Цитата(shadow @ 30.1.2013, 14:10) *
1. Циркуляционный насос ГВС ставится на обратке в емкостный водонагреватель т.е. на линии Т4.

в чем преимущество ставить на обратке кроме температуры?
при установке на Т4 при значительном водоразборе насос может встать по сухому ходу и начнет сажать давление на смесителе.
Цитата(shadow @ 30.1.2013, 14:10) *
2. Мембарнный бак с ПК устанавливается на холодной воде линия В1

все верно. он в разделе ВК
Цитата(shadow @ 30.1.2013, 14:10) *
3. Зачем обратный клапан на циркуляционном трубопроводе ГВС?

модульные насосные группы имеют в составе ОК. оставили чтобы не выламывать

Дымоход приложил.
shadow
Цитата(tiptop @ 30.1.2013, 17:23) *
Наверное, чтобы вода не текла в обратную сторону? Или нет? huh.gif



"Трубака Энергофлекс Супер" - действительно суперская трубака? rolleyes.gif



:-)