Богдан
Уважаемые коллеги, есть ли необходимость комплектации дымососа направляющим аппаратом в случае, если дымосос работает с частотным преобразователем и его запуск производится с минимально возможных оборотов?
Ludvig
Вы себе цель комплектации дымососа направляющим аппаратом как представляете?
Богдан
Цитата(Ludvig @ 30.1.2013, 19:10) *
Вы себе цель комплектации дымососа направляющим аппаратом как представляете?

нормально
Ludvig
А я несовсем. Поясните.
Богдан
Цитата(Ludvig @ 30.1.2013, 19:17) *
А я несовсем. Поясните.

Создайте свою тему и там спрашивайте.
Ludvig
Особо не спрашивал, а ненавязчиво объяснил ненужность двух РО на разряжение. Спасибо за понимание.
Богдан
Цитата(Ludvig @ 30.1.2013, 19:23) *
Особо не спрашивал, а ненавязчиво объяснил ненужность двух РО на разряжение. Спасибо за понимание.

Понятно. Уточню вопрос: выполняет ли направляющий аппарат функцию именно направлятеля потока на рабочее колесо, как это заложено в самом его названии?
Ludvig
Конечно выполняет. Придуман для того, чтобы поднять КПД при дросселировании. Советую крайне осторожно подойти к ликвидации направляющего аппарата, потому что при розжиге резко подскакивает давление в топке, а дымосос с частотником не успевает мгновенно отработать нагрузку. Для многогорелочных котлов это нестоль существенно.
Богдан
Цитата(Ludvig @ 30.1.2013, 19:53) *
Конечно выполняет. Придуман для того, чтобы поднять КПД при дросселировании. Советую крайне осторожно подойти к ликвидации направляющего аппарата, потому что при розжиге резко подскакивает давление в топке, а дымосос с частотником не успевает мгновенно отработать нагрузку. Для многогорелочных котлов это нестоль существенно.

В моем случае дымосос работает в системе аспирации. Температура перемещаемой среды не отличается от температуры окружающего воздуха. Предусматривается несколько режимов работы, отличающихся количеством отсасываемого воздуха.