Здравствуйте, господа специалисты!
Подскажите, пожалуйста нормы, где указывается высота расположения щита с оборудованием. Ситуация такова: не хватает места и хотят затолкать щит автоматики ПОД распред.щитом электрики. Высота щитка 700 мм. По сути, получится, что для его обслуживания нужно будет на пол садиться.
Посему нужен документ, который наглядно показывает, что этого делать нельзя. ПУЭ смотрела, но ничего конкретного для данной ситуации не высмотрела.
Спасибо.
нормы есть, но они носят рекомендательный характер, так что заталкивайте

в догонку посмотрите типовые проекты
т.п. 5.407-142
т.п. 5.407-112
В том-то и дело, что не хочется туда заталкивать.

Наладчиков жалко. Лучше нишу шире сделать и рядом поставить.
ПУЭ 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
ПУЭ, ГОСТ - обслуживаемые аппараты ручкой управления от 400 до 2000 мм, с ручкой управления от 600 до 1700 мм, и наблюдать приборы от 700 до 1700 мм
Де-факто:
Если есть возможность обслуживать сидя - то самый нижний аппарат вполне можно ставить на 500-600 мм от уровня пола. Это вполне удобно.
Если же придется обслуживать/управлять стоя - то лично я бы уже подумал о нижней границе органов контроля в 1000 мм.
Приборы, которые надо считывать - 1200 до 1700 стоя, от 900 до 1500 сидя. Если не получается - мне нравится предложение из "бусурманского госта" для панелей с обслуживанием стоя: при наблюдении с точки на высоте 1500 мм на удалении из диапазона 0,5-0,8 метра от панели приборы доложны быть перепендикулярны направлению взгляда.
Вот как-то так...
Вот спасибо Вам большое!!!

По поводу нижнего аппарата. Настаивают, чтоб щит высотой всего 700 мм стоял практически на полу. И тогда выходит, что нижняя дин-рейка с устройствами будет на уровне максимум 10 см от пола. Это ужасно. Так что руководствуясь этими пунктами ПУЭ будем добиваться расширения ниши и ставить на нормальном уровне.