Volwet
Коллеги выручайте !!!
Шеф где-то выкопал два непонятных трёхходовых котелка с горелками БГ-Г-0,5 1993 года выпуска, Полоцкого авторемонтного завода, в которых поковырялось уже неизвестно сколько народа.
Кто-нибудь налаживал такие "с нуля" ? (Фото прилагаются)
Поделитесь, пожалуйста, информацией и опытом

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Горелка похожа на Борисоглебскую:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Volwet
Действительно, горелки как братья.
Правда, заводское руководство по эксплуатации, с сайта Борисоглебского завода, весьма скудненькое и без упомянутого в нём приложения. Но на безрыбье - и рак рыба. smile.gif
Случайно, не подскажите "стартовые" настройки сих горелок и нюансы наладки? Поскольку очень вероятно, что длиной тяжек заслонок газа и воздуха уже "поигрались", а с блочными горелками производства СНГ ещё не сталкивался.
tiptop
Цитата(Volwet @ 14.12.2014, 22:28) *
с горелками БГ-Г-0,5


А "0,5" - это "номинальная теплопроизводительность 0,5 МВт"?

Лет 10 назад довелось налаживать КСВа-0,63 Гн (ак) с горелкой ГБак-0,85 и КСВа-1,0Гн(м) с горелкой ГБм-1,2. Вот, набросал кое-что:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Помню, что у сервоприводов легко обламывались кулачки, нажимающие на выключатели.
При розжиге фотодатчик мог "не видеть" пламя запальника.
На одной из горелок на противовес воздушной заслонки пришлось повесить дополнительный грузик.
У жаротрубно-дымогарных котлов не удавалось выйти на их номинальную теплопроизводительность из-за давления в топке (происходили хлопкИ).
Volwet
Спасибо.
Ток, разрежение за котлом точно 600 Па ???
Номинальная мощность горелок 0,5 МВт, на сайте производителя информации о такой древности - ноль.
Котлы дымогарно-жаротрубные, трёхходовые, СНГовского производства. Но, неизвестен ни производитель, ни теплопроизводительность, ни сопротивление топки. Предполагаю около 400 кВт каждый котёл.Один из них как-то ещё работает на первой ступени, а второй разжигается с вибрацией и хлопками и сразу тухнет из-за отрыва пламени. Придавил воздух - пару раз разжёгся мягко, но всё равно пламя уходит. Чуть добавил газа, перестал разжигаться. Разрежение в дымтрубе на выходе удалось пока посадить до 15 - 20 Па, было до 60 Па. Но борьба за это продолжается, поскольку сейчас на улице от -2 до +2 , а что будет при -10 , пока боюсь представить - общая дымтруба на улице оказалась от парового котла ...
Запальника у сей горелки нет, а пламя контролируется по электроду. Чую - придётся снимать горелку и переднюю крышку котла...
tiptop
Цитата(Volwet @ 16.12.2014, 1:41) *
Ток, разрежение за котлом точно 600 Па ???

Нет.
Там написано, что разрежение 6 даПа.
6 декапаскалей - это 60 паскалей или 6 мм вод.ст.

Цитата(Volwet @ 16.12.2014, 1:41) *
Разрежение в дымтрубе на выходе удалось пока посадить до 15 - 20 Па, было до 60 Па.

Буду удивлён, если повышение давления газов в топке приведёт к устойчивому горению.

Цитата(Volwet @ 16.12.2014, 1:41) *
Чую - придётся снимать горелку и переднюю крышку котла...

Желательно, конечно, почистить котлы хотя бы со стороны газов.
tiptop
Цитата(Volwet @ 14.12.2014, 22:28) *
с горелками БГ-Г-0,5 1993 года выпуска, Полоцкого авторемонтного завода


Основные тех.характеристики этой горелки есть на сайте изготовителя:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Volwet
Цитата(tiptop @ 16.12.2014, 6:04) *
Нет.
Там написано, что разрежение 6 даПа.
6 декапаскалей - это 60 паскалей или 6 мм вод.ст.

Буду удивлён, если повышение давления газов в топке приведёт к устойчивому горению.

Желательно, конечно, почистить котлы хотя бы со стороны газов.


Сорри, перепутал единицы измерения sad.gif

Снижение тяги в дымовой трубе за первым котлом до 20 Па привело к "мягкому" розжигу его горелки без хлопков и вибраций.

Со слов местного слесаря, весьма толкового мужика предпенсионного возраста, со стороны газов котлы почищены, плюс установлены новые турбулизаторы.

Попробую выставить все длины тяжек и углы открытия аналогично горелке первого котла и от этого "танцевать" дальше. smile.gif


svmig
Итак по данному объекту.
1. Никакой роли разрежение за котлом не играет (в данном конкретном случае).
2. Были заменены резиновые колпачки-изоляторы на поджигающих електродах (старые потрескались и искра шила на
центральные трубы горелок ДО тарелки-смесителя).
3. На котле ст. № 1 (левый) был снижен расход газа на большом горении до 40 м3/ч. - ушла пульсация пламени.
4. На котле ст. № 2 (правый) был заменён контрольный электрод (необходима качественная керамика изолятора, берите готовые).
5. На малом горении (оно-же "розжиг") КИВ "альфа" установлен в пределах А=1,22 - 1,32.
Благодарю за внимание, до новых встреч а эфире.