Koless
Доброго времени суток. В приложении В, в пункте В.2.4 есть формула по которой подбирается диаметр трубопровода. В ней есть некий "коэффициент расхода µ". Подскажите пожалуйста, каким образом его выбирать, какие-то таблицы, или формулы для его определения есть?
FFS
Салют!

А зачем он Вам?!

Вопрос конечно хороший. но с практической точки зрения ни когда не пользовался данной формулой, так как диаметр подбирался исходя из конфигурации и расходов самой системы, простым методом подбора и определения скоростей и сопротивлений.

Диаметр распределительных веток определялся исходя и логики: чем меньше потери тем меньше расход системы и меньше напор...
Koless
Цитата(FFS @ 15.12.2014, 12:54) *
Салют!

А зачем он Вам?!

Вопрос конечно хороший. но с практической точки зрения ни когда не пользовался данной формулой, так как диаметр подбирался исходя из конфигурации и расходов самой системы, простым методом подбора и определения скоростей и сопротивлений.

Диаметр распределительных веток определялся исходя и логики: чем меньше потери тем меньше расход системы и меньше напор...

Вопрос на вопрос не надо задавать, как подбирается мне известно. Но вот вопрос был в том, что это за коэффициент.
Кто не знает ответа, просьба не спамить. Спасибо.
BTS
Цитата(Koless @ 15.12.2014, 10:55) *
Доброго времени суток. В приложении В, в пункте В.2.4 есть формула по которой подбирается диаметр трубопровода. В ней есть некий "коэффициент расхода µ". Подскажите пожалуйста, каким образом его выбирать, какие-то таблицы, или формулы для его определения есть?

Вопрос об этом "µ" уже обсуждался. В нём нет никакого смысла. Он просто свидетельствует о том, что написавший такую формулу не достаточно знаком с практической стороной дела.
cadcae
Цитата(BTS @ 15.12.2014, 18:26) *
Вопрос об этом "µ" уже обсуждался. В нём нет никакого смысла. Он просто свидетельствует о том, что написавший такую формулу не достаточно знаком с практической стороной дела.

Верно! biggrin.gif
Немного теории.
Практически для трубы µ=1.
П. 2.4 следует читать "Диаметр трубопровода на участке L1–2 назначает проектировщик".