akobal
Здравствуйте, необходимо запроектировать водопровод к жилому комплексу. Дома строятся по длине участка друг за другом, Lуч=500м. Все нормативные документы требуют закольцовку или пож.резервуар. Можно ли протянуть водопровод в 2 линии?И как аргументировать?
Skorpion
Цитата(akobal @ 22.12.2014, 16:04) *
Можно ли протянуть водопровод в 2 линии?И как аргументировать?
Однажды я именно так и сделал. Аргументировал примерно так: Для соблюдения требования такого-то (пункт СНиПа о необходимости закольцовки) принято решение прокладки водопровода в две линии.
При этом предусмотрите питание каждого гидранта с любой из этих линий.
Serg Ivanov
Цитата(akobal @ 22.12.2014, 16:04) *
Здравствуйте, необходимо запроектировать водопровод к жилому комплексу. Дома строятся по длине участка друг за другом, Lуч=500м. Все нормативные документы требуют закольцовку или пож.резервуар. Можно ли протянуть водопровод в 2 линии?И как аргументировать?

Можно. Но расстояние между ними должно быть согласно пп.8.51 СНиП 2.04.02-84 для исключения возможности повреждения смежных водоводов при аварии на одном из них.
К примеру - по разным сторонам одной дороги.