Да уж. Из неумения читать слова "как правило" делается вывод "космического масштаба" - "зачем тогда считать теплопотери". Да еще при этом на основании заведомо неверных фактов:
Цитата
Рассчитал теплопотери нового общественного здания с соблюдением норм энергосбережения. Принял пенополистирол в качестве теплоизоляции.
Уверены, что теплопотери рассчитаны
правильно? "Принял пенополистирол" это кто принял? ОВ-шник? Так не он "принимает". А сопротивление этой "энергоэффективной" изоляции правильно "принято"? Там ведь должна не просто "толщина и лямбда" учитываться, а
теплотехническая неоднородность. Чем эффективнее иизоляция, тем больше на неё креплений, и тем больше
приведенное сопротивление теплопередаче отличается от
условного. Иногда и в два раза меньше. Т.е. теплопотери практически наверняка занижены.
Цитата
расчет дал примерно 500, 600, 400 Ват. Это же как вы понимаете максимум 3-5 шт радиатора в каждом помещении. Да я понимаю что эти 3-5 шт радиаторов смогут
Не должно быть никаких "вы понимаете" и "я понимаю". Сами же цитируете
Цитата
Длину отопительного прибора следует определять расчетом
"Отопительный прибор" совсем не означает "радиатор". Они
разные бывают, в том числе и специально для увеличения длины. Да и радиаторы разные бывают. И у них может быть разная теплоотдача, в том числе и из-за возможности подать теплоноситель с разной температурой, в том числе и специально пониженной, если так уж важно соблюсти "как правило". Это уже дело мастеровитости проектировщика.
Но вывод "космического масштаба и космической же глупости" (как говаривал проф. Преображенский) о "зачем тогда расчет теплопотерь" делать не стоит.