merter
Здравия желаю, товарищи. Сильно расписывать не буду, постараюсь быть кратким. Установлен котел Protherm 40 TLO в подвале коттеджа. Высота шахты от котла до наивысшей точки вытяжной шахты 13-14 метров, имеет место быть завышенной тяге и ,соответственно, повышенному расходу газа и заниженному КПД. Обзванивал протермовские конторы и все говорят, что отдельно нельзя заказать стабилизатор (ограничитель) тяги и мол для такого котла его нет.
Отсюда возникает вопрос, можно ли поставить стабилизатор тяги другого производителя и какой именно? Диаметр воздуховода отвода продуктов сгорания от котла 145 мм. Заранее бладгодарен!
shadow
Как вы определили эту самую завышенную тягу? Штатный тягопрерыватель должен обеспечивать стабильную работу при высоте дымохода до 15 метров. По сути это отверстие для подсоса воздуха, берите любой подходящий по размерам.
merter
Из вытяжной трубы зимой во время работы котла дымит как из паровоза + сравнивая расход газа в месяц с соседями тоже можно сделать такой вывод. Замеров не производил. Не могли бы написать источник откуда Вы взяли, что до 15 метров обеспечивает стабильную работу. Заранее спасибо!