Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Работа котла ниже диапазона регулирования производительности
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Евгений26
Добрый день. Такая ситуация: на котельной установлены два водогрейных котла с ручной топкой с производительностью по 0,96 Гкал/ч, подключенная нагрузка составляет 0,2 Гкал. Диапазон регулирования работы котла 50-100%.Паспортный расход топлива 204 кг/Гкал. Исходя из всего этого режим работы котлов далеко не в пределах своей рабочей зоны, особенно учитывая, что эксплуатируют их сразу оба. Вопрос в следующем: как можно определить расход топлива на выработку и КПД при работе вне зоны регулирования котла?
tiptop
Цитата(Евгений26 @ 15.1.2015, 7:33) *
как можно определить расход топлива на выработку и КПД при работе вне зоны регулирования котла?

Провести режимно-наладочные испытания.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.