sok
Здраствуйте, подскажите. Как рассчитать шайбу на систему отопления, для дома с элеваторным узлом. Расход завышен в 2,5 раза. Идет перегрев по обратке.
Лыткин
Цитата(sok @ 26.1.2015, 10:31) *
Здраствуйте, подскажите. Как рассчитать шайбу на систему отопления, для дома с элеваторным узлом. Расход завышен в 2,5 раза. Идет перегрев по обратке.

dш = 10*(G/dP^4) мм.
где: G - расход воды, м3/ч
dP - перепад давления на "шайбе", м вод.ст;
^4 - корень 4-й степени;
sok
В случае если в доме стоит элеваторный узел и подогреватель! Есть ли смысл ставить шайбу, или просто нужно провести наладку теплового узла.( уменьшить диаметр сопла, и установить шайбу на ГВС??)
ИОВ
Может, начать поиск решений с посещения ТСО? Всё-равно любое вмешательство в ИТП придётся там согласовывать. И не факт, что там Вам согласуют Ваше конкретное решение.
glavmex
С уменьшением диметра сопла согласен , на ГВС шайбу на обратке предлагаете.?
Лыткин
Цитата(glavmex @ 14.4.2015, 16:18) *
С уменьшением диметра сопла согласен , на ГВС шайбу на обратке предлагаете.?

С "шайбой", при большом водоразборе, ГВС до потребителя может не дойти. Или запас расхода должен быть 2-х кратный.
HeatServ
Цитата(sok @ 26.1.2015, 15:04) *
В случае если в доме стоит элеваторный узел и подогреватель! Есть ли смысл ставить шайбу, или просто нужно провести наладку теплового узла.( уменьшить диаметр сопла, и установить шайбу на ГВС??)
В 2,5 раза завышенный расход это означает, что скорее всего вообще сопла нет. Или наконечник скручен или ещё чего. Скиньте схему или фото с температурами, поглядим, посчитаем.