Ots1234
Здравствуйте, есть задание на проектирование котельной на угле мощностью 1,6 МВт. Нагрузка делится на отопление, ГВС, вентиляцию и технологию. Разрабатываю следующую схему, подскажите пожалуйста работоспособна ли она. Спасибо.
Ots1234
Предполагаю, что не смогу регулировать нагрузку. Можно установить трёхходовые клапана.
jota
Это не схема - это рисунок с ошибками, с неясным принципом управления температурой и расходом....
Ots1234
Цитата(jota @ 4.2.2015, 14:53) *
Это не схема - это рисунок с ошибками, с неясным принципом управления температурой и расходом....

Не спорю, занимаюсь этим не так давно=/
Если установить трёхходовые клапана, то можно регулировать температуру обратки от контуров. А вот регулирование нагрузки..
jota
Есть рекомендации изготовителей котлов - проидитесь по сайтам фирм. Изобретать велосипед - себе дороже.
Использование скоростных водонагревателей без аккумулятора с ТТ котлами вряд ли хорошая идея
Ots1234
Цитата(jota @ 4.2.2015, 15:09) *
Есть рекомендации изготовителей котлов - проидитесь по сайтам фирм. Изобретать велосипед - себе дороже.
Использование скоростных водонагревателей без аккумулятора с ТТ котлами вряд ли хорошая идея

В котельной применяется котел типа КВм, теплообменники пластинчатые.
"Скоростной водонагреватель... я что то не так показал?"
jota
ТТ котлы имеют ограниченные возможности (инерционность) по регулированию температуры и мощности, поэтому скоростные (пластинчатые в том числе) теплообменники для ГВ как нагрузка негодится для ТТ котлов. Если поставить промежуточный аккумуляционный бак между котлом и теплообменниками, инерцию котла можно нивелировать. Или использовать бойлеры (объёмные нагреватели ГВ.
По-моему, должно быть не менее 2 котлов, если это не частный дом.
Ots1234
Цитата(jota @ 4.2.2015, 15:30) *
ТТ котлы имеют ограниченные возможности (инерционность) по регулированию температуры и мощности, поэтому скоростные (пластинчатые в том числе) теплообменники для ГВ как нагрузка негодится для ТТ котлов. Если поставить промежуточный аккумуляционный бак между котлом и теплообменниками, инерцию котла можно нивелировать. Или использовать бойлеры (объёмные нагреватели ГВ.
По-моему, должно быть не менее 2 котлов, если это не частный дом.

Хмм, опустим вопрос по поводу выбора ТО. Меня интересует работоспособна схемы или нет и если не затруднит, то буду благодарен за подсказки. По поводу количества котлов. Согласен с вами, но хозяин барин.. заказчик решил, что будет один. Диапазон регулирования данных котлов 50-100 %.
Ots1234
К слову, заказчик требует автоматику по подпитке и автоматическая блокировка оборудования в критических ситуациях..
Лыткин
Со схемой ГВС понятно, но "прямая" из коллектора будет уходить в котёл, минуя систему отопления при этом нарушается распределение воды в радиаторах отопления (ближние греются, дальние нет).
Ots1234
Цитата(Лыткин @ 4.2.2015, 16:11) *
Со схемой ГВС понятно, но "прямая" из коллектора будет уходить в котёл, минуя систему отопления при этом нарушается распределение воды в радиаторах отопления (ближние греются, дальние нет).

Вы имеете ввиду, что желательно поставить насосы на остальные контура?
jota
Цитата(Ots1234 @ 4.2.2015, 11:45) *
Меня интересует работоспособна схемы или нет.

Нет!
Смесительные клапана для регулирования температуры предполагают насосы для смешения. В этом случае насосы котла лишние. Надо решать проблему повышения обратки в котёл до 61*С минимум.
Вам надо определиться с приоритетами:1. работа котла с постоянным расходом и меняющейся температуре, или 2. с постоянной температурой, но переменным расходом через котёл.
Если 1, то нужно ставить гидравлический разделительный сосуд. В этом случае котёл регулирует только температуру своего контура, а контуры отопления, вентиляции и ГВ регулируются независимо от котла.
2. - то, что у Вас - расход через котёл определяют расходы контуров систем. Котёл должен будет менять свой режим в зависимости от переменной нагрузки, особенно ГВ - и с этой задачей без аккумулирования тепла для ГВ он не справится.
Расширительный сосуд при применении станции автоматической подпитки не нужен. Нужна будет скорее ёмкость для подготовленной воды, чтоб станция подпитки небыла переразмерена.