Добрый день уважаемые форумчане. Имеется котел ДКВР 10/13 переведенный в водогрейный режим с щелевыми горелками. Недавно Ростехнадзор вынес предписание следующего содержания:«Существующая система автоматики котла ДКВР-10/13, зав. №2159 в настоящее время не отвечает требованиям действующего Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» №870 от 29.10.2010г. (отстутствуют – автоматический розжиг горелки, автоматическая проверка герметичности запорных клапанов, автоматическое регулирование тепловой нагрузки, не обеспечивается нормальный процесс эксплуатации газоиспользующего оборудования в автоматическом режиме), т.о. для обеспечения безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования котла требуется модернизация автоматики безопасности и регулирования на современные автоматизированные системы управления технологическим процессом работы котла марки ДКВР 10/13 отвечающая требованиям промышленной безопасности.»
У нас возникают вопросы:
1. Где сказано что требуется автоматический розжиг горелки на котле?Сказано лишь -"п.78 - Автоматика безопасности при ее отключении или неисправности должна блокировать возможность подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме." Все остальное не нашли.
2. Разрешено ли использование щелевых горелок при работе на газе.
Даже если действительно горелки должны разжигаться в автоматическом режиме возникают другие вопросы:
1. Есть ли бюджетный способ автоматизации существующих щелевых горелок и системы автоматики, без их замены на ГМГ-4 как нам предлагают все подрядчики. Уж больно цена конская получается. Горелки(2шт)+вентилятор+фундаменты+кладка+автоматика+счу для вентилятора и дымососа+проект+Газовая часть =9млн.
Если этот способ есть то в чем он заключается. Самое главное чтобы результат потом принял Ростехнадзор и разрешил эксплуатацию котла.
2. Кого из Подрядчиков, региона Западная Сибирь вы посоветуете для проведения этих работ?
Фото котла прилагаются.