День Добрый!

Прошу помочь!!!

Есть автостоянка в 4 этажа:

- 1 этаж -закрытая автостоянка;
- 2-4 этажей открытая автостоянка.

Рампа общая на все этажи.

На первом этаже и рампе есть АУПТ.

Вопрос: Нужна ли установка дренчерной завесы при въезде в рампу в соотв. п.5,1,33 СП113.13330.2012 на этажах где нет АУПТ?

Примечание: В СТУ есть фраза: "Заполнение поэтажных проемов въездов в пандусы с переездом на всех этажах выполнить противопожарными дверями (воротами) 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении."
Sindarkon
Цитата
На первом этаже и рампе есть АУПТ.

На самой стоянке тепло будет (если отопление предусмотрят), а вот на рампе труба вполне себе может замёрзнуть.

Цитата
Нужна ли установка дренчерной завесы при въезде в рампу в соотв. п.5,1,33 СП113.13330.2012

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521; п.64.

Цитата
Примечание: В СТУ есть фраза: [...] выполнить противопожарными дверями (воротами) 1-го типа

СП 4.13130.2012, пп.6.11.15-6.11.16. В вашем случае как-то слишком перебдели.
FFS
Цитата(Sindarkon @ 26.2.2015, 8:52) *
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521; п.64.


СП 4.13130.2012, пп.6.11.15-6.11.16. В вашем случае как-то слишком перебдели.



В новом перечне, котрый вступит в силу 1 июля этот пункт СП так же не включен!!!! Круто, ну шел он лесом...

Бдим... что есть мочи .... пожаротушение всетаки....