frits
Уважаемые специалисты,

Помогите решить задачу, или направьте в нужное русло, пожалуйста.
Проектируется многофункциональное здание в казахстане.
13 этажей
Лестница Н1 - 1 шт.
Лестница Н2 - 1 шт.
Лифт пассажирский - 1 шт.
Лифт пожарный - 1 шт.
Лифт грузовой - 2 шт. в разных частях здания.

С дымоудалением, вроде понятно.

Рассчёты, согласно "СНиП РК 4.02-42-2006 Отопление, вентиляция и кондиционирование",
ведутся по "Пособию 4.91 к СНиП 2.04.05-91".
Согластно посибия:
3.1. Подачу наружного воздуха при пожаре для противодымной защиты зданий следует проектировать:
а) в лифтовые шахты, при отсутствии на выходе из них тамбуров-шлюзов, в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;

Исходя из этого, предусматриваются отдельные системы для подпора в каждый лифт.

Вопрос!!!!!
Как посчитать подбор для одного лифта, если в пособии предусмотрены рассчёты минимум для двух лифтов???????
kica
Ну вообще-то по "Пособию 4.91 к СНиП 2.04.05-91" считать уже не надо. Оно не соответствует нормам СП7.13130.2013. Расчет лучше вести по методике АВОК 5.5.1-2015 "Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий" или по методическим рекомендациям МЧС 2013г (хотя говорят в последнем много ошибок, но сравнивайте с ВНИИПО, 2008г).
Хотя эти нормативы для России.