Добрый день!
Завод.Цех.Система ГВС реализована посредствам кожухотрубного бойлера(парового).Он постарел.Необходимо заменить..Электробойлера?Пласстинчатый теплообменник?
MC-Anvil
Я бы исходил из того, что дешевле достается: пар или электричество.
А может и комбинировать надо.
В общем давайте еще вводные, если хотите услышать конструктивный ответ.
NNM
1Гкал пара=1109руб.
1кВт ЭЭ=3,09руб.
Нагрузка ГВС 0,051Гкал/час
Максимальный расход воды 1.051м3/час.-расчетно по СНИПу.На самом деле есть постоянный небольшой расход на производственные нужды.Ну и работа душевых в пересменку
Лыткин
Цитата(NNM @ 30.3.2015, 11:57) *
1Гкал пара=1109руб.
1кВт ЭЭ=3,09руб.
Нагрузка ГВС 0,051Гкал/час
Максимальный расход воды 1.051м3/час.-расчетно по СНИПу.На самом деле есть постоянный небольшой расход на производственные нужды.Ну и работа душевых в пересменку

1 Гкал теплоты пара = 1,162 МВт = 1109 руб.
1 кВт теплоты пара = 1,11 руб. Т.е. 1 кВт ЭЭ дороже 1 кВт пара в 3,09/1,11 = 2,78 раза.
MC-Anvil
Ну так теплообменник точно выгоднее. Да и не сильно дороже на старте получится.
NNM
Спасибо