ДОбрый день, всегда при проектирование котельный принимали потери в тепловых сетях 3%. сейчас эксперт задает вопрос) обосновать эти 3 проуента. не могу найти где это может быть написано)
Всегда брали цифру от фоноря, а теперь пытаетесь её обосновать. Тепопотери в трубопроводах тепловых сетей нормируются по линейно плотности теплового потока, соотвественно чем протяженнее сеть тем больше потери. Вы же проектируете котельную под конкретную тепловую сеть, по хорошему теплопотери должны быть указаны в техзадании, в любом случае эти данны должен предоставить заказчик.
Нормированный тепловой поток изолированных трубопроводов задается в СП "Тепловая изоляция"