К.Д.
Добрый день коллеги!

При разработке схемы котельной возник вопрос. По СП 89.13330 для котельной I категории коллекторы должны быть либо одинарными секционированными, либо дублированными. Но при этом отсутствует описание точек секционирования. Логически размышляя, секционировать надо участки на которых цепляются котлы, сетевые насосы. подключаются выводы ТС. Но при этом если коллектор помирает на участке после присоединения самого ближнего по ходу воды котла или насоса, то котельная встанет, да и вообще надежность не очень повышается, скорее время на ремонт меньше.
С дублированием все понятно, но куча железа уходит и физически не влажу.
Просьба помочь с разбором требований к секционированию.
Лыткин
Цитата(К.Д. @ 11.4.2015, 16:58) *
Добрый день коллеги!

При разработке схемы котельной возник вопрос. По СП 89.13330 для котельной I категории коллекторы должны быть либо одинарными секционированными, либо дублированными. Но при этом отсутствует описание точек секционирования. Логически размышляя, секционировать надо участки на которых цепляются котлы, сетевые насосы. подключаются выводы ТС. Но при этом если коллектор помирает на участке после присоединения самого ближнего по ходу воды котла или насоса, то котельная встанет, да и вообще надежность не очень повышается, скорее время на ремонт меньше.
С дублированием все понятно, но куча железа уходит и физически не влажу.
Просьба помочь с разбором требований к секционированию.

Суть I категории в том, что котельная не должна прекращать теплоснабжение. Отсюда и требования к проектной схеме.
К.Д.
Это понятно что не должна. Как с этим вяжется секционирование и как оно в таком случае выглядит. Свои сомнения я привел.
Лыткин
Цитата(К.Д. @ 13.4.2015, 14:51) *
Это понятно что не должна. Как с этим вяжется секционирование и как оно в таком случае выглядит. Свои сомнения я привел.

Наверное нужно коллекторА секционировать таким образом, чтобы при выходе из строя котлов, часть их оставалась в работе. Дальше газоснабжение по двум ниткам. Электроснабжение - 2 источника + резервный генератор. Водоснабжение от 2-х источников.
К.Д.
Так вопрос в логике секционирования. Чего им хотят добиться. Котлы в любом случае подключаются со своей запоркой, так что изначально кого-то торкнуло видимо именно коллекторы беречь. Только кроме слова "секционирование" ни один другой критерий оценки надежности по-моему в голову не пришел. Котельная при секционировании коллектора котлов в любом случае потеряет часть мощности, так что 100% гарантия это дублирование только, а котельная I категории это отпуск 100% нагрузки всегда.
С электро, водо и газоснабжением как раз проще, там железки меньше и дублирование технически проще организуется.
Где секционировать надо, чтобы котельная не превратилась в напичканную арматурой пустышку? Я решения не вижу без потери мощности.