Всем привет! Интересует опыт применения на объектах тепловычислителей с последующей интеграцией их в SCADA. Предполагается, что получение данных SCADA будет производить напрямую с тепловычислителя через OPC-сервер. Т.е. промежуточного звена в виде ПЛК, который считывает данные с тепловычислителя, а потом передает все в SCADA не предполагается. У тепловычислителя должен быть Ethernet для подключения к коммутатору (к которому также будет подключаться ПЛК, осуществляющий управление котельной, а также средство передачи информации - GPRS модем).
Вот и интересен опыт коллег: кто и какие тепловычислители применял подобным образом, плюсы и минусы и т.д.
All_Ex81
16.4.2015, 10:34
Эльф 04 - нет eth, прибор вроде работает стабильно, орс кривой
ВКТ7 - иногда слетают настройки сетевой карты, на старых прошивках постоянно слетает дата и соответственно архивы. ОРС не работает на x64 - производители сказали что поддержка не планируется
ТВ7 - сделали инженеры которые делали ВКТ7 (они всей командой ущли из теплокома). Прибор новый, поэтому пока явных косяков не обнаружил, ждемс...
СПТ - нет eth
ТСРВ - нет eth, сам прибор очень капризный, в нескольких случаях даже спецы взлета его не смогли нормально настроить на учет
beastmaster
16.4.2015, 15:40
Спасибо за информацию! Короче, смотрю выбор не велик с Ethernet и нормальным OPC. Кстати у ЛОГИКИ есть адаптер АДС99, который позволяет подключать СПТ, СПГ к сети по Ethernet. У нас есть два объекта, где эти приборы работают напрямую с SCADA через ОРС, но че-то у них сейчас пошел брак - много приборов приходится отправлять на ремонт. Поэтому и задаю вопрос по аналогам...
LUCHNICK
16.4.2015, 16:03
Задач как у Вас не было. Но из тех, что использовал (использовали только локально) и возможностью подключения к Ethernet:
http://www.intelpribor.ru/plata.htmhttp://www.dinfonpf.ru/vtd-u.html