Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Закольцовка на отдельном длинном участке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Alalpo
Ситуация такая: в поселке есть отдельно стоящая улица протяженностью 2 км. Вдоль этой улицы расположены дома которые нужно подключить. Так как на данном участке требуется установка гидрантов, водопровод проходит по обеим сторонам улицы, для закольцовки участка. Водопровод полиэтиленовый 110. Потребление воды небольшое, всего на участке около 30 домов, по 3-5 жителей в каждом. Расход на пожаротушение 10 л/с.
Так вот сам вопрос. Две ветки идут по обеим сторонам примерно 1,5 км. Я хочу расставить под дорогой соединения этих линий. Подскажите через какое расстояние оптимально соединять эти линии. Другими словами в случае аварии какой максимальной длины участок можно отключать на период ремонта.
Виктор 1981
СП 31.13330.2012
11.10 Длину ремонтных участков водоводов следует принимать: при прокладке водоводов в две и более линии и при отсутствии переключений - не более 5 км; при наличии переключений - равной длине участков между переключениями, но не более 5 км; при прокладке водоводов в одну линию - не более 3 км.
Примечание - Разделение водопроводной сети на ремонтные участки должно обеспечивать при выключении одного из участков отключение не более пяти пожарных гидрантов и подачу воды потребителям, не допускающим перерыва в водоснабжении.