Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: РЧВ,НС подающая воду непосредственно всеть
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Vik11
Здравствуйте)
я пишу диплом по теме "Водоснабжение" поселка. И у меня возник вопрос.
Я рассчитывала объем резервуар чистой воды табличным способом, анализируя приток воды в РЧВ от насосной станции 1 -го подъема и забора воды из РЧВ насосной станцией 2-го подъема.
Все варианты такого расчета, которые я видела, включают в себя забор воды НС 2-го подъема не на 24 часа, а на 19-20 часов. Т.е. 100 делится на 20, и получается, 20 часов по 5 %. Либо как в моем случаем, 19 часов по 5,26 -5,27.

я спокойна рассчитала резервуар на 19 часов, как все делают. Но потом при расчете самой насосной станции второго подъема, у меня возник вопрос. Когда считаем подачу НС2, там в формуле максимальный суточный поселка делится на количество часов работы насосной станции. Получается в моем случае на 19. Но если учесть, что у меня нет Водонапорной Башни, и вода от НС2 подается прямо в сеть. Разве может у меня НС2 работать 19 часов????
А как тогда происходит подача и распределение воды по сети в те 5 часов, когда НС не работаем?
либо я неправильно рассчитала РЧВ, и как тогда в табличном расчете РЧВ брать подачу насосной станции второго подъема?
пример расчета моего РЧВ я загрузила файлом в этой тема.
Ferdipendoz
Ещё и подача НС2 равномерная, без учёта коэффициента неравномерности. Ну и да, ясное дело, что вода всё время должна подаваться в сеть - либо станцией, либо из башни
Spok_only
Цитата(Vik11 @ 29.4.2015, 4:37) *
Но если учесть, что у меня нет Водонапорной Башни, и вода от НС2 подается прямо в сеть

А если у вас "безбашенная" схема, тогда надо включать в работу "башку" (извините за резкость).
У вас часовая производительность НС2 должна отвечать часовому водопотреблению населенного пункта (все 24 часа), а в таблице эти данные вообще отсутствуют.
Vik11
Цитата(Spok_only @ 29.4.2015, 8:47) *
А если у вас "безбашенная" схема, тогда надо включать в работу "башку" (извините за резкость).
У вас часовая производительность НС2 должна отвечать часовому водопотреблению населенного пункта (все 24 часа), а в таблице эти данные вообще отсутствуют.


Так я поэтому и зашла сюда , Включила башку, потому что во всех других дипломах так и рассчитано!!
Я не знаю, как тогда в РЧВ записывать подачу НС2 - если 100/24. Получаются те же 4,17.
тогда как определить полный или пустой бак?

Цитата(Ferdipendoz @ 29.4.2015, 5:46) *
Ещё и подача НС2 равномерная, без учёта коэффициента неравномерности. Ну и да, ясное дело, что вода всё время должна подаваться в сеть - либо станцией, либо из башни


я и сама понимаю, что это нелогично. Но мне никто не может сказать, как тогда записывать подачу НС2 с учетом неравномерности и работы 24 часа?
мы же когда рассчитываем, находим разницу между НС1 и НС2 - что и дает нам заполнение и пустой бак РЧВ.
Spok_only
Укажите в таблице почасовое потребление воды поселком, а то разговор надолго затянеться
Ferdipendoz
Вообще, довольно удивительно. На 3 курсе курсач пишется "Насосные станции". Я помню, мы даже там нормально по-честному рассчитывали ступенчатую работу НС-2, определение объёма регулирующего резервуара (башни). А тут у вас в дипломах такая липа и непонимание. Эти вопросы очень хорошо освещены в учебнике Абрамова "Водоснабжение". Книгу Тугая возьмите, справочник Репина. Всё это есть здесь на форуме (если у вас учебников библиотечных нет). Если Репина нет, я из дома скину вечером. Не поленитесь почитать, время ещё есть. Мне не стрёмно объяснить, но писать долго и так хорошо, как в учебнике я всё равно не напишу. Пособие по водоснабжению сельских населённых пунктов возьмите Фетисова
Spok_only
Цитата(Ferdipendoz @ 29.4.2015, 13:47) *
рассчитывали ступенчатую работу НС-2

не будет у нее ступенчатой работы НС-2
Ferdipendoz
Здесь не будет. У нас с башней была. Это частные случаи, я привёл это в пример всего лишь
Spok_only
To Vik11
Устал ждать, у вас примерно должно быть так:


или так:
Vik11
Цитата(Spok_only @ 29.4.2015, 13:43) *
Укажите в таблице почасовое потребление воды поселком, а то разговор надолго затянеться


Вот эта таблица имеется ввиду?
Получается, что мне брать в рчв 8 колонку из этой таблицы? Или я неправильно поняла?
Spok_only
Цитата(Vik11 @ 29.4.2015, 20:38) *
Вот эта таблица имеется ввиду?
Получается, что мне брать в рчв 8 колонку из этой таблицы?

Да, вам надо значения из кол.8 перенести в кол.2 и кол.4 моих таблиц или в кол. «подача насосов 2-го подъема» вашего 1-го сообщения. После этого определяйте объем РЧВ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.