Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Независимая система ОВ,ГВС.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
leather85
Возможны ли внутреннее отопление и ГВС от одного теплообменника?
Просто энергетик
У отопления свой график, зависящий от температуры наружного воздуха. У ГВС график постоянный. Кроме того, смысл закрытой схемы в том, чтобы не отправлять потребителю химподготовленную воду,а брать ее из водопровода, и так же исключить влияние неравномерности потребления ГВС, следовательно и неравномерность расходов в тепловых сетях. А вот для системы отопления наоборот желательна химподготовленная вода, по крайней мере деаэрированная, поэтому подпитку при независимой схеме, как правило, организуют из тепловых сетей. Разная вода, разные графики - изобретение велосипеда вряд ли возможно smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.