Laborant2002
Есть система, которая досталась по наследству, чиллер, расположеный снаружи здания, от которого идут трубопроводы прямого и обратного хода, через бак-накопитель, у данного контура свой спаренный насос, далее из бака-накопителя питается система фанкойлов, своим спаренным насосом. Насос подает захоложенную воду через распределительную гребенку на три этажа и такой же гребенкой обратная вода приходит в бак накопитель где смешивается с водой из чилера. На обратной гребенке стоят балансировочные клапана. Также система оборудована ресивером.
Чилер на выходе дает воду температурой 12 град, в бак эта вода приходит с температурой 12,5 град, из бака на фанкойлы температура воды 15-16, а обратка в бак 17-18. По итогу в здании нет нормальной температуры.
Собственно интересует: есть ли какие-либо рекомендации по соотношению объемов воды циркулирующим по двум контурам? Насколько могут быть обоснованы подозрения о том, что система завоздушилась? - к сожалению сбросные клапана на воздух все внизу.
Kagamine Len
Я бы сначала выяснил, какой расход и какая дельта охлажденной воды и соответствует ли это проектным значениям.
Laborant2002
Проект рисовали после монтажа, проектные температуры по второму контуру бак-фанкойлы 7-12 град, по факту 15-16(17) т.е. система снимает всего два градуса, в бак приходит вода из чилера 12 выходит 16-17. Меня интересует работа регулировочных вентилей на обратном ходе контура фанкойлов - какое должно быть соотношение по расходам между контурами? Есть ли какие-нибудь рекомендации по этому вопросу? Со слов старожилов чилер никогда меньше 12 градусов на выходе не давал и было ощутимо прохладно в здании. Как из таких систем выгонять воздух? Пробовали отключать два из трех контуров на фанкойлы поочереди, но результата не почувствалось.
Kagamine Len
Сделайте , чтобы на фанкойлы с бака шло 12 *С
Laborant2002
Сделайте , чтобы на фанкойлы с бака шло 12 *С
Как? Я могу регулировать только вентиля - насосы на постоянной производительности. Вот в этом и весь вопрос как сделать это при помощи вентилей =)
Kagamine Len
Дальние ветки побольше открываете, ближние поджимаете, если нечем измерить расход, только опытным путем. Схемку бы нарисовали, вам бы более подробно объяснили.
Laborant2002
Чиллер->12 град->трубопровод 60 м->12,5 град->бак-накопитель где смешиваются вода из первого и второго контура->15 град на подачу в фанкойлы->фанкойлы на которых температура примерно 17-19 град->выходная гребенка с вентилями 16 град->бак-накопитель->обратка на чилер 16 град.
Kagamine Len
А насосы где ? Похоже эта конструкция никогда толком не работала.
Laborant2002
Два спаренных насоса: один качает воду чилер-бак, а другой бак-фанкойлы, оба постоянно работают на одной производительности.
Раньше было реально холодно в здании
Kagamine Len
Воздух уберите , если есть фильтры - почистите, что тут еще скажешь. Гидравлическая регулировка это равенство расходов в обеих частях при всех включенных фанкойлах.
v-david
Laborant2002! что ж так все плохо-то? ни модели чилера, ни схемы, ни каких сколь-нибудь вменяемых цифровых характеристик нагрузок, как баба (не всех касается, прости Господи!)... Вы сюда за сочувствием или советом? Вы вообще инженер или где?
Laborant2002
Гидравлическая регулировка это равенство расходов в обеих частях при всех включенных фанкойлах.
В "проекте" указано, что за счет вентилей осуществляется увеличение кратности оборота воды во внутреннем контуре по сравнению с внешним, но не указано насколько. Показаны краны на каждом фанкойле, а по факту их нет. Воздушники только внизу

ни модели чилера, ни схемы, ни каких сколь-нибудь вменяемых цифровых характеристик нагрузок Что даст тебе модель чилера!? Тем более по проекту одни значения температуры и дельты, а по факту - другие. Схема описана выше, что еще дополнить если есть только данные по замерам температуры и давления, данных по расходам нет. Диаметры трубопроводов? Что надо-то?! =)
Composter
если вы хотите получить совет, то лучше приложить проект, а также фотографии чиллера, обвязок чиллера и фанкойлов.Данные по температурам, в каких точках меряли ,при какой наружной температуре и пр. а то иначе получается как случай техподдерджке:
- помогите у меня ничего не работает!
- что именно у вас не работает?
- ничего не работает!
v-david
2 Laborant2002: Вы про баланс мощностей слышали? или только про вентили в курсе?