Добрый день! В машинном отделении лифта установлен дефлектор. По проекту совместно с дефлектором стоит обратный клапан. В литературе я встречала использование дефлектора только с воздушным клапаном. Подскажите, что лучше поставить и почему?
Skaramush
4.6.2015, 10:09
Забудьте про обратный. Тяга естественной вентиляции мала, для преодоления усилия пружин или противовеса.
aleksa.25
4.6.2015, 13:30
машинное отделение не выделено в отдельное помещение, а входит в объем лифтовой шахты, тяга быть должна.
Таратыркин
4.6.2015, 14:13
Мощный, теоретический посыл. А если обоснуете данное утверждение математически. Сами себе поразитесь.
О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух....
Учись, мой сын: наука сокращает Нам опыты быстротекущей жизни...
Автор А. С. Пушкин.
ИОВ
4.6.2015, 15:22
Цитата(aleksa.25 @ 4.6.2015, 13:30)
машинное отделение не выделено в отдельное помещение, а входит в объем лифтовой шахты, тяга быть должна.
Далеко не всегда "тяга быть должна" совпадает с "тяга есть", а уж тем более, если правильно посчитать, какой она всё-таки будет в летний период - всё-равно клапан не откроется!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.