Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Образование ледяной пробки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Gonschik
Добрый день, специалисты! Прошу поделиться своими мыслями по поводу следующего вопроса: существует ли опасность образования ледяной пробки в трубе теплообменника из конденсирующейся воды при условии отрицательных значений температуры внутренней стенки (-4 / -5 гр.)? Подозреваю что да, т.к. даже при условии того, что в расчете температура газовой смеси и конденсата на выходе из теплообменника имеет температуру +5 гр., пристеночный слой текущего по трубке конденсата замедляется о стенку трубы и локально охлаждается ниже температуры замерзания. Со временем количество льда увеличится и образуется закупорка трубки с последующим ее разрывом. Прав ли я? Нужно ли подбирать температуру воздуха системой рециркуляции, охлаждающего смесь, такой, чтобы температура внутренней стенки не опускалась ниже 0 гр. ?
Cryos
Цитата(Gonschik @ 24.6.2015, 14:52) *
существует ли опасность образования ледяной пробки в трубе теплообменника из конденсирующейся воды при условии отрицательных значений температуры внутренней стенки (-4 / -5 гр.)? ?

Существует. Другое дело, что при образовании наледи из-за ее термического сопротивления температура поверхности этой ледяной стенки будет выше, чем стенки трубы. Но это не гарантия.
По моим наблюдениям у нас все, что в принципе может перемерзнуть и лопнуть - перемерзает, а все. что в принципе перемерзнуть и лопнуть не может - тоже перемерзает и лопается.
Так что повышайте температуру воздуха.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.