Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: двухфазный нагреватель в однофазную сеть
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
_mano_rei
Добрый день!

Будет ли работать двухфазный канальный электрический нагреватель при подключении к однофазной сети? Какие последствия?
Злой
Для подключения данного нагревателя в однофазную сеть 220-230 В, необходимо установить перемычку между контактами L1 и L2.
В результате чего у вас будет три кабеля - PE, N и L. Сечение перемычки должно быть не менее сечения фазного провода,
HasBolla
380В?
в половину мощности в лучшем случае

Цитата(Злой @ 8.7.2015, 17:03) *
Для подключения данного нагревателя в однофазную сеть 220-230 В, необходимо установить перемычку между контактами L1 и L2.
В результате чего у вас будет три кабеля - PE, N и L. Сечение перемычки должно быть не менее сечения фазного провода,

а если он без нейтрали ?
Злой
Ответ очевиден... Если нет нейтрали, то можно на L1 -посадить фазу, на L2 - нейтраль, но мощность упадет приблизительно на 40%.
Но что бы не гадать, схему в студию.
У нас вот такое чудо было, сделали как положено через 380 В: