Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Mcquay Mds. Пусконаладка.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
DeniDe
День добрый.

Имеется кондиционер на крыше. (наружный блок) (MDS-B )
9 внутренних блоков в помещениях. (МСК)
Проводка, да и вообще вся электрика собиралась не нами. Лишний раз проверить подключение кабелей и правильность не представляется возможным в виду того, что помещения сданы, там работают люди, потолок армстронг, плитки старые, направляющие косые, тараканы злые, начальство ничего знать не хочет...
В поисках информации были найдены мануалы как на русском, так и на английском языке.
Только что там, что там не указана информация о программировании.

Точнее, представлена эта инфа обрывками в пару строк.
Из нее становиться ясно, что на каждом внутреннем блоке надо выставить его "адрес" на 6-pin DIP. (Используется установки 20с, но в целом платы унифицированны и трогались только SW2 DIPы на всех внутр.блоках)
На наружнем блоке было выставлено на SW1 - кол-во внутренних блоков, на SW2 - режим Мастер (ведомый), объем, и "адрес" наружнего блока.
На последнем в параллельной цепи внутр. блоке замкнуть JP2.

Но в дальнейшем все стало ещё страшнее.
Питания на плату (фото прилагаетсяНажмите для просмотра прикрепленного файла, наружнего блока) нету.
Под этой платой, ещё одна плата на которой 4 лампочки. Постоянно мигает красная. Не получилось сфотографировать. Внешний вид ЩУ Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Принципиальная эл. схема на стр. 46. Я так понимаю, плата на которой 4 лампочки и красная моргает - DB3A Нажмите для просмотра прикрепленного файла
После включения установки, питание ушло на нагрев компрессоров. После 1.5 нагрева установка не включилась.
Внутренние блоки с пультов ДУ не включаются, начинают 8 раз моргать лампочками. (По ману - активирован режим "Нагрузка")
Код
iv) Режим ”Нагрузка”
Точки соединения сухих контактов можно подсоединить параллельно к другим панелям вентиляторного
доводчика. Если сухой контакт закрыт, режим ”Нагрузка” будет активирован на всех параллельно
подключенных доводчиках.

Установка - молчит.

Пульт ДУ - 1 штука.
Проводного пульта управления - нету.

Что подскажете?

В какую сторону копать?
SSA
Прежде чем за что-то браться, надо трезво оценить свои возможности: сможете или нет.
Ищите мануал именно по пусконаладке (я бы посоветовал на английском, чтоб избежать "трудностей перевода") и будет Вам щастье.
DeniDe
Может кому-либо понадобиться, да и в поиске пусть котируется.

Мануал по пуско-наладке. Совершенно случайно наткнулся на ПОЛЬСКОМ сайте McQuay.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.